冬季临电施工方案

如题所述

一、工程概况
二、施工现场用电平面见图:
三、施工楼层里面布置图见图:
四、电气设备负荷值计算:
施工机械配备一览表
序号 机械设备名称 规格型号 数量(台) 规定功率(KW)
1 塔吊 QTZ60 1 50
2 型钢井架 6 7.5
3 钢筋对焊机 1 100
4 钢筋弯曲机 1 3
5 钢筋切断机 1 7.5
6 钢筋张拉设备 1 2
7 木工圆盘机 2 1.5
8 木工平刨机 1 7.5
9 木工轧刨机 1 1.5
10 插入式振捣器 8 1.5
111 平板振动器 2 2.8
12 砂浆机 6 3.5
13 电焊机 4 32KVA
1. 各组用电设备的计算负荷:
(1) 塔吊,属短时重复运行的工作方式:
取KX1=0.25 cosθ1=0.7 则tgθ1=1.02
塔吊起重机的功率需换算为暂载为25%的功率
PN1=2√ JC PC1=2√0.25×50=25KW
PJS1=KX1•PN1=0.25×25=6.25KW
QJS1=PJS1•tgθ1=6.25×1.02=6.375KW
(2) 型钢井架,属短时重复运行的工作方式
取KX3=0.25 cosθ3=0.7 则tgθ3=1.02
型钢井架的功率需换算为暂载为25%的功率:
PN3=2√JC PC3=2√0.25 ×7.5×6=40KW
PJS3=KX1•PN3=0.25×40=10KW
QJS3=tgθ3•PJS3=10×1.02=10.2KW
(3) 钢筋机械,按连续运转方式计算:
PN4=100+3+7.5+2=112.5KW
取KX4=0.7 cosθ4=0.65 tgθ4=1.17
PJS4=KX4•PN4=0.7×112.5=78.8KW
QJS4=tgθ4•PJS4=1.17×78.8=92.2KW
(4) 木工机械,按连续运转方式计算:
PN5=2×1.5+7.5+1.5=120KW
取KXS5=0.7 cosθ5=0.65 则tgθ5=1.17
Pjs5=Kx5•Pn5=0.78×12=8.4kw
Qjs5=tgθ5=tgθ5•Pjs5=1.17×8.4=9.8KW
(6)插入式、平板振动器,连续运转方式计算:
PN6=55+4×1.5+2×2.8=66.6KW
取KX6=0.7 cosθ6=0.70 则tgθ6=1.02
PJS6=KX6•PN6=0.7×66.6=46.62KW
QJS6=tgθ6•PJS6=1.02×46.62=47.55KW
(7)砂浆搅拌机,按连续运转方式计算:
取KX7=0.7 cosθ7=0.65 则tgθ7=1.17
PN7=3.5×6=21KW
PJS7=0.7×21=14.7KW
QJS7=tgθ7•PJS7=1.17×14.7=17.3KW
(8)电焊机:取KX8=0.45 cosθ8=0.45 则tgθ8=1.98
电焊机应将铭牌暂载本换算为100%,暂载本时的功率
PN8=√JC SE cosθ8=√1×32×0.45=14.4KW
因为有三台电焊机分别接在二相上,所以应接照PN8=3PN8的关系将电焊机的功率换算成三相等效功率。
PN8=3PN8=4×14.4=57.6KW
则PJS8 =KX8•PN8=0.45×57.6KW=25.92KW
QJS8=tgθ8 PJS8=1.98×25.92=51.33KW
计算线路的总负荷
取同期负荷K∑=0.9
总有功计算负荷
P∑JS=K∑∑PJS=
0.9×(25+56.7+20+78.8+8.4+ 46.62+14.7+25.92)=248.53KW
总无功计算负荷
Q∑JS=K∑∑QJS=
0.9×(25.5+66.34+20.4+92.2+9.8+ 47.55+17.3+51.33)=303.78KW
总视在负荷(因照明灯具数不明确只计算功力负荷然后将动力负荷增加10%作为总计算负荷)
S∑JS=1.1√P2∑JS+Q2∑JS
=1.1×√248.532+303.782=431.74KVA
现场变压所专用变压器额定功率为315KVA故可以满足施工要求。
五.低压配电线路设计
施工布线采用三相五线制,所有标准电箱实行“一机一闸一保”制。配电线路接线采用混合式,根据现场实际情况,采用六路供电电缆采用电缆沟埋地敷设。楼层配电相每层设一只。
1.塔吊、型钢井架单独一路
导线截面 3×25+2×16MM2
2.钢筋对焊机单独一路
导线截面 3×50+2×25MM2
3.钢筋东间.木工东间一路
导线截面 3×16+2×10MM2
4.施工用电一路
导线截面 3×25+2×16MM2
5.生活用电单独一路
导线截面 3×16+2×10MM2
6.机动一路
施工现场临时用电配电系统示意图见图三
施工现场临时用电配电单位图(含线路具体布置)见图四
施工现场临时用电系统原理示意图见图五
总配电箱内部系统装置见图六
动力分配电箱内部系统见图七
照明配电箱内部系统装置见图八
固定动力开关箱内部装置图见图九
固定式照明开关箱内部系统装置图见图十
六.安全技术保证措施
1. 施工布线采用三相五线制,工作零线和保护零线分开,场地分配电箱与楼层配电均采用统一标准配电箱,线路敷设采用埋地敷设,敷设于专用电缆沟中.动力配电箱与照明配电箱分开设置.
2. 施工用电系统按照“三线配电.三级保护”要求设置,总配电箱设置200mA触电动作电流漏电保护器,分配电箱设置50mA触电动作电流漏电保护器。开关箱设置30mA触电动作电流漏电保护器,并定期检查(每周一次)做好记录。漏电保持器采用电磁式。
每台用电设备必须实行“一机一箱一闸一保”制,严禁用同一电器开关直控制二台及二台以上用电设备。电箱做到一箱一门一锁。
3. 电气设备接零保护和施工现场塔吊、井架、脚手架防雷接地按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)实施。
保护零线在总配电箱,配电线路的中间处和末端处作重复接地,每一次重复接地装置的接地电阻值不大于10Ω,重复接地体采用5×5脚铁,接地电阻值每月测试并做好记录。
4. 电气设备应进行定期检查、保养,保证有良好的接地,非电工不得擅自私拉乱接电线,电气设备操作人员须持证上岗。
所有绝缘、检验工具应妥善保管,严禁他用,并定期检查、检验,所有电气材料须有出厂合格证,并符合使用要求。

仅供参考

总 配 电 相

食堂电箱 至 至 至 至 施 机
生 对 钢木 塔 工 动
1号开关箱 活 焊 筋工 吊、 用 线
宿舍分电箱 用 机 车车 型 电 路
点 用 间间 钢 D、
2号开关箱 电 用用 井 E、
电电 架、 F、
3号开关箱 办公室分电箱 楼

1号开关箱 1号砂浆机开关箱
2号开关箱

2 2号砂浆机开关箱

3号砂浆机开关箱
对焊机分箱 二层分电箱
切断机分箱 的开关箱

弯曲机分箱 三层

四层
钢筋调直机 ……

圆盘锯开关箱 六层

平刨机开关箱
木工车间分箱 型钢井架分箱

人货电箱分箱
轧刨机开关箱

塔吊分箱
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-18
你是南方、北方的。两个气候不同的地区方案也不一样
第2个回答  2012-07-18
临电施工方案有时候强调雨季施工。
第3个回答  2012-07-17
????