我用的是测量用电流互感器,电流比是150A比5A.绕线一圈电流是150A二圈是75A三圈是50A.那电表读数倍率怎...

我用的是测量用电流互感器,电流比是150A比5A.绕线一圈电流是150A二圈是75A三圈是50A.那电表读数倍率怎么计算.绕一圈电表的读数算多少倍?二圈?三圈呢?请知道的朋友指教!谢谢!!!

一般互感器上有匝数比的表格,对照就可以知道。
按你提供的数据估计是1匝150/5····5匝30/5···10匝15/5的。那么电表读数的倍率是根据匝数来对应的,如果你的穿心匝数是1匝,那么倍率就是30,电量=读数*30,如果你的穿心匝数是3匝,那么倍率就是10,电量=读数*10,如果你的穿心匝数是10匝,那么倍率就是3,电量=读数*3。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-01
倍率就是互感器变比的数值,比如三圈就是50/5,二次的读数*(50/5)就可以了
第2个回答  2012-08-01
150A比5A电流互感器,绕一圈,电表的倍数是30倍,二圈是15倍,三圈是10倍,电表的读数乘以倍数,等于度数。