推荐答案 推荐于2017-09-18
试验电压值按DL/T593-1996规定执行。
试验时,试验电压的施加方式:合闸时各相对地及相间;分闸时各相断口间、相间、相对地及断口的试验电压值相同。
比方说高压开关做耐压有三项:
1,三相对地:开关闭合,高压接开关,外壳接地。
2,相间:开关闭合,A相和C相接地,B相接高压。
3,断口:开关断开,高压接动触头,静触头接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/V3WR3DG3Z.html
其他回答
第1个回答 2012-08-04
这个都不会,还搞什么试验啊? 别把设备搞坏了。
把开关断开(分闸状态),在开关的上口、下口之间加压即可。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-08-04
电压等级不一样,标准是不一样的
第3个回答 2012-08-04
开关柜做什么断口工频耐压?你问的是断路器还是接触器?
连提个问题都说不清楚,最好还是别干高压试验了,危险!
相似回答
如何做高压柜
的
耐压试验
答:
要做三项试验:首先将高压柜断电,做好接地保护。清理现场,控制安全范围
。1.三相对地 闭合开关,把三相连接起来,加上高压,外壳接地,(如果有绝缘套管应套上,)然后升压,计时,降压,停止。2.相间 B相接高压,A相和C相接地,(如果有绝缘套管应套上,)然后升压,计时,降压,停止。3.断口 将开...
10kV
高压开关柜耐压试验怎么做
答:
对一台
柜子做
试验时,做3次,第一次
做柜子
整体
耐压试验
第二次做带电显示试验 第三次
做断口
试验
ABB中压
开关柜如何
测绝缘?求具体步骤?
答:
主回路
工频耐压试验
:相间/对地;真空
断口
;隔离断口分别进行1min工频耐压试验,试验电压参照标准(注意是否需要海拔修正)。主回路雷电冲击试验:相间/对地;真空断口;隔离断口分别进行1.2/50μs 15次 ± 雷电冲击试验,试验电压参照标准(注意是否需要海拔修正)。二次回路工频耐压试验:进行2kV, 1min...
高压开关柜
测量测量哪几部分
答:
(2) 交流耐压试验 手动合上断路器,
将试验变压器与A相相连,B、C相短封并接地,缓慢升压至试验值,同时注意观察现象,持续1分钟
。无击穿闪络现象为耐压合格。B、C相试验与A相相同。
分开断路器
,将断路器上口A、B、C短接并与试验变压器相连,下口A、B、C短接并接地,缓慢升压至试验值,同时注意观察...
大家正在搜
高压开关柜工频耐压试验
高压开关柜怎么做耐压试验
高压开关柜实验工频耐压相对地
高压开关柜耐压试验
10kv高压开关柜耐压试验标准
24kv开关柜工频耐压
变压器工频耐压试验
开关柜耐压
10kv开关柜耐压打多少
相关问题
高压开关柜断口工频耐压试验如何做
如何做高压柜的耐压试验
10kV高压开关柜耐压试验怎么做
工频耐压试验,怎么给开关柜做工频耐压试验
高压开关柜的例行试验步骤(6~10kv)
如何进行高压开关柜交流耐压试验?
工频耐压试验是怎么做的?
什么是高压断路器的断口耐压测试?