电柜的绝缘电阻和高压测试应该怎么做?在线急等!

如题所述

1、听你话的口气,猜你是低压配电柜,一般也就是0.4kV的配电柜;
2、感谢你还能想到开关柜是要作绝缘电阻和交流耐压的,一般人们都不作了,所以才会时有故障或事故发生;
3、低压设备其实试验很简单的,工具厂矿全有,一般电工都能做的;试验项目只有二项,一是绝缘电阻,二是交流耐压;
一、试验前先将柜上的仪表及电子设备断开,以防这些设备耐不住而损坏;
二、测量配电柜时,一般是多面柜子一起试验测量,因为母线“断不开”,如果能断开的,中间有隔离开关的,最好分别进行试验;
三、测量绝缘电阻使用500V绝缘摇表,也有叫兆欧表的,分别测量A相对B、C、E相的绝缘电阻,就是将A相接到摇表的“L端”,B、C相与地短接后再接到摇表的“E端”;然后再测量B相对A、C、E相的绝缘电阻,最后测量C相对A、B、E相的绝缘电阻,如果测量值均在0.5兆欧之上,就是初步合格的;
四、测量交流耐压应该是用交流耐压机,一般企业没有,其实用途也不大,所以规程允许绝缘电阻在10兆欧以上的,使用绝缘摇表代替,交流耐压试验使用2500V绝缘摇表,测量方法和测量绝缘电阻是一样的,也是A相对B、C、E相,B相对A、C、E相和C相对A、B、E相,如果试验时间1分钟以上没有出现放电现象,就算交流耐压通过了;
五、试验时一定要注意安全,特别是一部分柜子停电,一部分柜子运行的情况下更是如此;要注意试验后将拆除的元件恢复原样;注意检查试验时的短接线必须拆除等,防止恢复送电出现事故。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答