请问接触器与热继电器可以起到对电机的缺项保护么
缺相保护器与接触器的接线应怎么接啊 麻烦给哥图行么??
举报该问题
推荐答案 2015-11-07
接触器和
热继电器
对电机都没有缺相保护功能。
热继电器有过负荷保护功能,当电流超过设定值时会慢慢
发热
动作跳闸,缺相情况下电动机电流增加很快,等热继电器动作跳闸时,电动机的线圈已经烧了。接触器的控制回路接有电源,如果是缺控制电源相,电动机也会跳闸,但控制电源只取1相或两相电源,不是三相的缺相保护,当缺相是接触器触点接触不好或控制电源以下时,接触器的控制回路也不会跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/V3ZDGDGD6.html
其他回答
第1个回答 2012-07-14
你可以选用带缺相保护的电动机综合保护器 有三个空穿入三根电机线 控制线只有六个螺丝 两个是电源 两个是常开点 剩下两个是常闭点 很简单和热继一个用法
第2个回答 2012-07-14
接触器 不能, 有些热继电器 有缺项保护功能 ,
主线路部分 三根火线进接触器,接触器出线后 进 保护器,保护器出现 进电机
控制部分, 接触器线圈 , 接触器常闭点, 保护器常闭点,接触器线圈电源,还有停止按钮(常闭型), 五者用导线 串联起来就行了, 外加一个启动按钮,启动按钮 与接触器常闭点 并联
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-07-14
奋斗
相似回答
热继电器
在设备运行电路中
缺相
时会
起保护
作用吗?
答:
热过载继电器一般安装在三相异步
电动机的
交流
接触器
下端。如果电源供电或交流接触器主触点
缺相
,会造成另外二相电流增大很多。
热继电器
运行一定时间后会动作
保护
跳闸的。提前是热继电器的输出触点要按要求接好控制线。
电动机缺相保护
,加装
热继电器能保护电机
吗
答:
在小范围对缺相能起到一定程度的保护
,要想真正实现缺相保护最好选用比较专业的缺相保护器。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为...
电动机缺相
光有
热继电器
能否
起到保护
作用?请教大师门.谢谢!
答:
能起到保护但不灵敏
我建议用电机综合保护器那个挺好使的
电动机
发生
缺相
故障的原因
和
现象是什么?
答:
电动机缺相
运行的原因:1、保险丝选择不当或压合不好,使熔丝断一相。2、开关发
触器的
触头
接触
不良。3、导线接头松动或断一根线。4、有一相绕组开路。电动机缺相故障现象:振动增大,有异常声响,温度升高,转速下降,电流增大,启动时有强烈的嗡嗡声无法启动。