用8厘的双层双向,暗梁用三条十八的两条十六的,板厚十五公分。这样够不够力
底筋全部十乘十布置
追答足够了,放心好了。浇注混凝土时,石子的份量一定要够,搅拌站的我见多了,为了容易泵浆,小石(石米般大小)偏多。造成砼的干缩系数大,多有裂缝。做暗梁的,由于楼板不可能做得很厚,所以最好事前焊好桥架,加焊之字形的斜撑,对提高抗弯能力有较好作用。
追问暗梁一定要焊桥架吗?用8公分乘十五公分的箍筋可以吗?
你的回答比较专业,你是建筑专业的吗?
旁边的圈梁钢筋用十四十六的可以吗
追答据我多年之实践,焊得好的桥架,在平地上两头垫起,然后在上面站十个人也没弯,扎的笼能做到这样吗。另外,你扎8x15,15太小了,起码占3格板筋的宽度(即4条位),不用18的,用4条16的在下边,上面的用14的就够了。砼板薄,钢筋粗,会容易爆筋(裂缝),,很多人都没考虑这方面的问题,认为钢筋越大越好。如楼板有15厚,你采用扎箍的话,可做10x30的箍(指箍的外边尺寸)
追问暗梁四条十六的十四的加几条,箍筋扎好再焊桥架会更好吧
箍筋用八乘三十就可以了吧,暗梁上面还有一层板筋呢,如果做十乘三十的保护层有点少
追答先扎好下边的4条16的(当底筋一样处理),然后焊两边的竖“钉”,当然,如果你自己有动手能力的话,下面的4根都焊上顶支铁,那就更好,上面用4根14的对应焊好,最后上面布负筋,直接扎在上面,每隔5条用电焊点焊,使桥架更平稳.如有其他问题,可发信件到我邮箱。
追问谢谢
暗梁钢筋需要弯钩吗?双层双向的板筋上面那层钢筋放在暗梁上面吗?
追答暗梁底筋在旁边的两条弯15~20公分,中间两条和上筋不弯。
。双层筋的上层筋放在暗梁上面,与暗梁同向重叠的这4条可以不要。
上下两面的保护层的厚度均要求2.公分以上,2.5公分以下。做箍的话,10cmm(外边尺寸)高的箍,里面只有8.5,螺纹钢就有3.3cm的保护层了,8厘的箍也有2.5cm的保护层,(按你所讲的捣砼的厚是15公分来算的)。
弯十五公分的钩太长了,板面十五,而且钩要向上
追答弯头的7字头在外朝上45度,平放也是可以的(穿过墙头梁的铁笼),弯头不一定要朝上的。我以前做了不少暗梁,用的是螺纹钢,大部分都没有弯头,也方便穿钢筋。因为都是采取焊桥架的方式,已是一个整体,弯头已没有实际意义,甚至是多余的工作。看你这么早就提问题,可能是华东地区的吧。正在施工吗?
追问我湖南的,正在装模,做个朋友好吗?以后要向你请教。
追答告诉我你的QQ邮箱或其他电子邮箱,我再发我的邮箱给你吧。
追问三米五空乘六米的房间中加条24乘35的承重梁如何配筋,梁上有18墙
追答是3米5长的梁,还是6米长的梁?
追问3米5长的
追答3米5的梁的两头是放在墙头上的圈梁的吗?
追问对
房间内空3米5,梁头挂在圈梁上
追答底筋:3Φ18 下二排 :2Φ18 上筋:2Φ14 腰筋N2Φ12 箍Φ8 @150
梁截面尺寸(包括楼板厚度):240mmx450mm
下二排距离底筋4cm。
圈梁包楼面三十五
追答那你的圈梁也太低了些,你的房是没图纸的吗?现在建房不是以前的盖茅房,应找专业人士做一份图纸的。如果圈梁不能改低,就在梁头下面挖4层砖(约24cm厚),4只砖长(约100cm),用混凝土捣梁垫,要放3根16的钢筋进去。现在是中间层,问题不是很大,最多以后在楼板边或墙上有斜向的裂纹。如果是天面,一旦楼板有裂纹,不用多少年,就会出现爆筋锈蚀,到时就难处理了。
追问没有图纸,承重梁的底筋是压在圈梁底筋上的,整条圈梁受力了呀,到时候这个地方的圈梁底筋加多一条三米长的
其实承重梁上也没多少墙,开了一个一米八乘二米四的落地窗
追答既然如此,那就按35高做吧,但钢筋就不要改了。
追问我那个客厅中到中五米乘六米,用八厘的双层双向没有与相邻板面设置通长,相邻板面为单层双向加板负筋,而客厅没加板负筋,只开了五米二和六米二长的钢筋双层双向可以吗