如图 表格里的热继电器的型号是什么意思?还有电流互感器变比是根据什么?

如图 是380V接线的一部分 麻烦各位大神了!刚毕业做设计 啥都不懂

1,热继电器:
GR1,是G系列电器中的热继电器,详细资料可查北京人民电器有限公司,不过你引用的表格中的数据可能有误,比如GR1—85 35—55,(85,表示热继电器的壳架等级为85A,35—55表示整定电流为35到55A),但GR1系列中没有85这等级,而在T系列热继电器(北京低压电器厂、上海人民电器厂)中有,如T85 35—55;T16 9—13。
所以你应与图纸设计者核实。
2,电流互感器的变比表示一次电流(导线中的)与二次电流(互感器端子S1、S2短接时的电流的比值。比如75/5,表示导线电流75A时互感器的电流为5A。追答

1,是的,可以查厂家样本。
2,是的,一般互感器的二次电流规定为5A或1A,在产品样本中能查到。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-02-03
1、电流表的额定电流一般是5A的,所以测量大电流时需用电流互感器将其按照不同的比例缩小,如图中的75/5,就是缩小的倍数为75/5=15倍,意为最大测量电流75A,此时电流表显示的是满格5A。如图中的20/5,就是缩小的倍数为20/5=4倍,意为最大测量电流20A,此时电流表显示的是满格5A。
2、GR1-85型热过载继电器主要用于交流50Hz(或60Hz),额定电压至660V的电力系统中,用作交流电动机的热过载和断相保护。在此是保护互感器不过流。其参数是额定电流85A,最佳整定电流为25~55A。追问

谢谢指教啊~可是刚才他比你回答的早。。不好意思啊 只能采纳他的了。。辛苦了!再次感谢前辈!

追答

祝你进步

相似回答