一、开关的选择原则
    1.根据有关规程要求,10kV配网线路应分3-4段,装设2-3只断路器或负荷开关、刀闸。刀闸不能拉合负荷电流,使用后操作不灵活,因此不应过多安装负荷刀闸,因此安装断路器或负荷开关是目前最好的选择。
    2.出于线路保护可靠性需要,配网线路除配置本线主保护之外,应另有一套上一级保护作为远后备保护线路全长。但由于部分配网线路长度过长,线路末端故障电流较小,远后备保护(一般为变电站主变低压侧开关的后备保护)灵敏度不足甚至无法动作。因此,需在线路的适当位置加装带保护的柱上开关,作为线路保护的补充,从而满足配网线路全线的保护双重化要求。
    3.为了在线路后段或支线上短路故障时能有选择性的切除故障线路或支线,必须安装带保护的断路器。
    二、 带保护断路器保护参数的整定原则
    1.柱上真空开关位置原则(以ZW32-12户外高压真空短路器为例)
    对于我局10kV直供线路过流保护时间设置为1s,限时速断保护时间设置0.3s的10kV配电线路,可最多设置三级开关保护,如图1,。过流保护时间可分别设置为0.8s、0.6s.0.4s,如确需要可设置四级开关保护,第四级过流保护时间可设置为0.2s,过流保护时间与上级有很好的配合保证了保护动作的选择性。

    2.开关应具备的保护功能
    配网柱上真空开关应具备速断保护功能、过流保护功能。
    3.开关保护定值计算方法

    三、整定方案举例
    1.正常运行方式
    如图2所示,线路A、线路B,在开关7处装设联络开关,形成手拉手联络,正常运行方式下,7断开。线路A在开关7处最小故障电流850A,开关4后段线路长、线径小,末端最小短路电流460A,线路B在开关A处最小故障电流为1500A。出线开关A、B的过流保护延时均为1s。

    根据线路载流量和实际负荷,并留有1.2-1.3的可靠系数,确定开关2、3、4、5过流保护动作值为300A,开关2、3、5动作延时按照二级柱上开关0.4S整定,开关4作为三级柱上开关,过流保护动作延时按0.2S整定;开关1、6距离变电站出线开关最近,过流保护动作值可略高于下级开关,本例中过流保护动作值整定为500A,动作延时0.6s,联络开关7在线路A为三级开关,而在线路B上为二级开关,为减少在联络供电方式下的动作延时不配合对保护性能的影响,联络开关的动作延时按照较高级别整定,所以开关7的过流保护动作值整定为300A,动作延时整定为0.4s。另外开关1、5、6、7在选择过流保护整定值时,应可靠躲过联络供电时可能出现的最大负荷电流,,必要时可提高定值以避免误动作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-24
现在的漏电开关一般都是集漏电保护、过载保护、短路保护等功能于一体的,只不过漏电断路器比断路器多了漏电保护功能。

怎样安装才正确这个问题原则上是:不论漏电电流值、漏电动作时间值、过载与短路电流脱扣值等都应该选择上一级保护值大于下一级保护值才能避免越级分闸。置于各级过载与短路保护的脱扣电流值怎样选呢?在电源容量允许的情况下、家庭总断路器(漏电断路器)的脱扣电流值应该满足家庭总负载电流略有余量来选择,[总断路器的下一级最好用6平方毫米截面积铜芯导线多并接一个“德力西”DZ47Y—40型电涌保护器]同电涌保护器一级的各线(回)路则根据各线(回)路的负载大小〈按220V电压220W是1A电流计算〉、并留有适当的余量来选择合适安全载流量的导线、再在各线(回)路始端装设相对应各线(回)路导线安全载流量脱扣电流值的断路器(漏电断路器)来保护导线。

漏电断路器(断路器)的短路保护功能有时要配合可靠的保护接地线或保护接零线来配合才起作用的,因此:各线(回)路的保护接地线与保护接零线的安全载流量也要匹配该线(回)路断路器(漏电断路器)的脱扣电流值才能保障安全。个人认为:合理选择漏电断路器(断路器)当然重要,但是更重要的是要选择质量比较可靠的品牌产品,在小容量漏电断路器中,优质的品牌产品不论是漏电电流值与漏电动作时间值都是在安全值之内的。所以千万不要选择那些名不乎实谋财害命的劣质产品才是安全用电的关键所在。

最后谈谈良好可靠的接地保护、接零保护的重要性:漏电断路器的漏电保护功能是电子结构,如遇浪涌电压或雷电流十分容易故障失效,所以产品都要求定期试验,但是在各用户中有多少人做到?它的过载与短路功能是机械结构,因此十分耐用可靠,如果家庭配电有良好可靠的接地或接零保护的话,当漏电断路器的漏电保护功能失效时、又有受电器具绝缘损坏、即是相线直接与其金属外売直接接触、就是等于相线与对地电阻很小的保护接地线或保护接零线直接短接产生极大的短路电流使漏电断路器(断路器)的短路保护功能瞬间脱扣分闸断开电源保障安全。

所以说家庭配电有良好可靠的接地接零保护就是等于多一重漏电保护多一重安全保障。

漏电开关和空气开关的区别及正确配置方法

一、根据装接用电负荷选用总开关。设:15千瓦内总电流一般在70A。10千瓦总电流约46A。5千瓦总电流约23A。

选用的总电源开关是2极2p型的额定电流分别是80A、60A、32A。如果用漏电开关为总电源开关则必须选用防雷击冲击电压不动作型的漏电开关其他类型的漏电开关不适用作为总电源的开关。

漏电开关的容量额定电流是100A、(没有所选的只能向上一个规格)。63A、32A。

漏电开关的额定动作电流选中位数。选用30毫安的。如选10毫安的与支路所选用的重复一旦出现漏电电流故障会总开关断总电源支路不断的现象。如选上一个规格50毫安太大会不起作用。

选用漏电开关的额定动作时间是0·4s。

二、15千瓦的支路用开关的选择:设为空调三个支路、照明二个支路。厨卫支路。卫浴支路。

空调分三支路。选用2极2p型开关。每一支路的开关的额定电流是20A。照明二支路的开关选用1p型的单极开关。额定电流是5A。这两部分一般不需要装漏电保护。厨卫支路的开关必须装漏电保护。因为环境容易潮湿。选用漏电开关的额定电流是16A。额定动作电流是10毫安。卫浴支路必须选用漏电保护。选用额定电流是16A。额定动作电流是10毫安。厨卫、卫浴两支路的漏电保护开关根额定动作时间是0·2s。

三、10千瓦的支路的选择:设为空调两回路、照明两回路、厨卫、卫浴共六回路。

空调分两支路选用2极2p型开关各选用额定电流是20A。照明两支路选用单极1p型的额定电流是5A。这四个支路一般不需要装漏电保护开关。厨卫、卫浴支路均装漏电保护开关额定电流都应选16A。额定动作电流是10毫安。额定动作时间0·2s。

四、5千瓦的支路的选择。分为空调、照明、厨卫、卫浴四个回路。

空调选用2极2p型、照明也是选用单极1p的一般空气开关。额定电流分别是16A和5A。厨卫、卫浴都选用漏电保护开关。额定电流都选用10A,额定动作电流都选用10毫安。额定动作时间都是0·2s。

忠告:凡是使用电加热电器的必须要安装漏电保护开关的额定动作电流是10毫安或6毫安。这是国标。是红线不能触犯的。
第2个回答  2020-10-24
一、如何配置开关插座最合理?
1、插座:根据自己家的电器安装位置和需求数量配置,每个位置再预留一两个插座。
2、开关:客厅和卧室注意安装双开关,功能室的按照使用习惯安装即可。

二、家庭如何配置空气开关和漏电开关?
建议你空开选用60A不带漏电保护的,卫生间与厨房是整个家庭用电最多的场所,也是最危险的地方,建议你选空开时选用43A或40A的带漏电保护的空开,总开关不建议使用带漏电保护的空开,如果断电的话整个房间都没电了。

三、可以配置的开关控制器
1、用NPN三极管做开关电路控制led的电路图。  
2、一般控制LED,考虑到电压输入时电量充沛,令LED发光,输入电压低时节省电量。10K取样电位器可以任意调节需要控制的电压,所有电阻按电源电压高低作相应改变使电路正常工作。  
3、留有输出端,供反向控制(输入高时、输出低)使用。

四、10kV城网配电线路开关配置

10kV城网配电线路联络、主线分段、较长的线路分支处均可装设柱上开关,使其承担联络、保护功能,因此对柱上开关的选择、定值设置将直接关系到整条线路甚至变电站设备的安全运行,如果定值设置不合理,不能准确、有效的切断本级故障,有可能造成事故越级,扩大事故范围的不良后果。
第3个回答  2020-10-24
家庭配电包含哪几大部分
总体介绍:

家庭中整个电路的配电,个人认为,家庭电路应该分成三大部分:第一大部分就是我们电表以及电表下口的开关。这个是控制整个我们室内电源输入的控制部分。第二大部分就是我们室内配电箱内所有的开关。这里面就包含了总开关,也包含了各个分支回路的开关。二者共同构成了我们室内电路的接入和分配。第三大部分就是室内用电的各个回路。

第一部分就是电表以及电表下口开关的配置:

我们家庭中的电路,都是从室外公共的配电室,然后通过竖井进行布线,最终布置到电表的上口。然后我从电表的上口接线,再从电表下口的出线,最终接到我们室内配电箱的上口。

第二部分就是室内配电和开关配置的问题:

由于从室外进入了是一路电,需要分配。一般来说,我们家庭中引入都是三根线,这三根线就组成了我们家庭电路中的单相电。而我们家庭中是有很多个用电回路的,所以在室内配电箱内进行分配,这样就组成了总开关和各个回路分支回路的分开关的电路。

第三大部分是室内用电各个回路:

像我们家庭中的用电就包含了普通的插座的回路,空调插座的回路,以及专用热水器插座的回路。另外就是室内所有照明的回路。这些回路就完成了我们室内各个位置的用电。

电表以及下口开关有哪些要求
第一点要求就是能够对电表及下口电路进行保护。因为电表都是有额定的工作电流的,现阶段最常用的就是(5A)60A的电表,所以电表下口所安装的开关一般是不允许大于60安的。目前阶段最常用的都是40A左右的空气开关,以防止我们家庭中用电对电表造成损坏。
第二点要求就是当电压上下波动时能够起到保护作用。这里起到保护作用的开关最主要的就是过欠压保护器。过欠压保护器,当检测到电压波动过大的时候,就会跳闸进行保护,以免对电路或者电器造成损坏。目前就算常用的过欠压保护器,就是自复式过欠压保护器。安装的位置一般都是在空气开关的下口。
第三点要求就是要有防雷击的措施。防雷击的措施做法有两种:第一种是在总配电箱内安装浪涌保护器。第二种做法就是在电表箱的开关的旁边安装浪涌保护器。一般安装的位置都是与过欠压保护器并行安装。目的是防止雷击的电流进入到室内,避免室内电器遭到雷击而产生损坏。
相似回答