关于安装家用暖气片结束以后的验收方法是什么,主要是指我们家里改造暖气安装完成了,这个时候需要进行验收。
那么个人给出的观点就是需要验收以下内容:一是系统的打压试验,二是暖气片的安装牢固程度,三管道的固定方式。
具体如下。
(一):暖气系统的打压试验
所谓暖气系统的打压试验,就是指我们室内所有的暖气改造安装完成之后,必须对系统进行打压试验。
打压试验的目的就是检测我们的道与暖气片的连接,管道的连接,暖气片的本身等等是否有渗漏的情况。
操作步骤:
①、将采暖入户的总结门关闭。保证我们室内的暖气是一个独立的系统。②、向暖气系统中注水。将暖气片及暖气管道注满水。③、使用手动升压泵进行加压。对于暖气系统一般打压0.8MPa就可以了。④、稳压30分钟以后来检查压力下降情况。一般像暖气系统的压力下降,不允许大于0.05MPa。⑤、然后将压力降到工作压力。一般降到0.4MPa,然后稳压一段时间后续观察压力下降的情况。一般这个时候压力是几乎不会下降的。
处理要求:①、当发现暖气系统有渗漏的时候必须重新修复,修复之后继续打压。直到打压试验合格,并没有任何的渗漏为止。②、对于打压试验合格的暖气系统,不要再做改动。如果重新改动的话,还需要进行打压试验。
(二)暖气片的安装情况检查
因为我们家庭的暖气片常规都是挂墙进行安装的。而暖气片在正式运行的过程中里面是要通入水的,所以暖气片在通水以后的重量也是很重的,必须安装牢固。
对于暖气片安装以后,要检查每一组暖气片的安装牢固程度。
①、检查暖气片挂墙安装的挂件的安装数量及安装牢固程度。
像常见的家用的10柱左右的暖气片,最少要安装两个挂件。而且两个挂件要处在同一水平线上,保证每个挂件都可以正常受力。
②、暖气片的安装后与墙体固定,我们用手去晃动的时候基本上是不会晃动的。
如果出现暖气片严重的晃动,或者和发现暖气片挂装的挂件没有受力,那么这时需要重新调整挂件。因为暖气在运行以后,就会出现暖气片有声响的问题。
处理建议:①、对于暖气片挂墙安装的挂件,必须使用膨胀螺栓与墙体固定。所以在安装暖气片之前,我们要检查挂件的安装牢固程度以及水平程度。②、对于落地安装的暖气片,也必须在墙体上安装挂件。因为落地安装的暖气片是靠底部的支腿受力的,如果背部没有挂件,可能会出现暖气片倾倒的问题。
(三):暖气管道的安装情况检查
暖气管道的检查,就是指我们的暖气片安装完成以后,要仔细顺着管路来检查我们的管道具体安装情况。
对于暖气管道的安装,起码应该保证保证以下两点要求。
①、暖气管道布置时应保证横平竖直。
也就是说,例如我们在墙面上安装的暖气供回水管道,两根供水主管道一般都是水平的。在我们家中来说,一般不需要留有坡度。
②、暖气片暖气管道的固定要符合要求。
例如最常见的一种情况就是我们家中沿墙面安装的暖气片,如果发现墙面安装的PPR管道有下垂的情况,就说明固定方式不符合要求。因为暖气管道已经出现下垂。如果供水以后,下垂会更加的严重,时间长了就可能从墙体上脱落。
注意问题:①、对于明装的暖气管道,必须沿墙面上按照要求安装固定卡子。合格的标准就是我们的管道固定牢固,没有下垂的情况。②、如果沿墙面开槽安装管路,我们必须保证管道在墙体内固定牢固,然后在抹灰处理。③、对于走地面安装的暖气管线,也需要与地面进行固定。一以免暖气管道发生位移。
暖气改造还需要注意的问题有哪些?
以上给大家介绍了暖气再改造完成以后需要检测的具体内容。其实暖气的改造,我们需要还需要注意一些别的问题,这样来保证暖气改造的质量。
①、暖气片安装之前要做打压试验。
也就是说,我们的暖气片到家以后没有安装,先做打压试验,打压试验合格以后用水把暖气片内部冲干净。
②、暖气系统安装完成之后,个人建议大家做冲洗。
也就是用自来水灌入暖气系统中,然后打开一个泄水口,这样把暖气管道内以及暖气片所有的杂物都冲洗干净。因为在安装的过程中很难避免有些杂物进入暖气系统,这些杂物可能会影响我们后期暖气的运行。
暖气系统的打压试验
所谓暖气系统的打压试验,指室内所有的暖气改造完成之后,必须对系统进行打压试验。打压的目的就是检测管道与暖气片的连接,管道的连接,暖气片本身等等是否有渗漏的情况。
处理建议:1.当发现暖气系统有渗漏的时候必须重新修复,修复之后继续打压。直到打压试验合格,并没有任何的渗漏为止。2.对于打压试验合格的暖气系统,不要再做改动。如有重新改动,还需要进行打压试验。
暖气安装情况检查
检查暖气片挂墙安装的挂件安装数量及安装牢固程度。
处理建议:1.对于暖气片挂墙安装的挂件,必须使用膨胀螺栓与墙体固定,所以安装暖气片之前,我们要检查挂件的安装牢固程度以及水平程度。2.对于落地安装的暖气片,也必须在墙体上安装挂件。因为落地安装的暖气片是靠底部的支腿受力的,如果背部没有挂件,可能会出现暖气倾倒的问题。
暖气管道安装情况的检查
暖气管道的安装,应该保证两点:
暖气管道布置时应保证横平竖直。2.暖气片暖气管道的固定要复合要求。
注意问题:1.对于明装的暖气管道,必须沿墙面上按照要求安装固定卡子。合格的标准就是我们的管道固定牢固,没有下垂的情况。2.如果沿墙面开槽安装管路,我们必须保证管道在墙体内固定牢固。然后在抹灰处理。3.对于走地面安装的暖气管道,也需要与地面进行固定。以免暖气管道发生位移。