隔离变压器对地电压问题

大师,我这里有两个变压器,一个是380/220,用万用表测量二次侧对地电压大约都是110V,另一个是220/110,用万用表测量二次侧对地电压大约都是55V。我的问题是
1.有人说这是隔离变压器,对地电压为零,那我这个为何量出电压。
2.我用手摸220/110二次侧任意一端,无触电感。但是另一只手摸柜体(变压器放在电气柜,电气柜柜体接地)再摸二次侧的话就会有触电感。为何?
3.用电笔测试220/110二次侧,电笔都不亮。用电笔测量380/220侧电笔亮,为何?
以上,还望大师不吝赐教,多谢。

变压器是利用电磁感应原理制成的,也就是说高压侧原边是“电生磁”,而低压侧副边就是“磁生电”。高低压侧之间只有磁的联系而没有电的联系。当原边通入交流电压后,在副边就会感应出交流电势。您说的这种隔离变压器它的原理和普通变压器的原理是一样的.都是利用电磁感应原理.隔离变压器一般是指1:1的变压器.由于副边不和地相连.所以副边任一根线与地之间没有电位差.使用安全.常用作维修电源.隔离变压器不全是1:1变压器.控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器.如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器。至于您说的副边的端子要是能测出对地电压,很有可能就是该变压器副边有接地的地方,虽说不影响使用,但是已经失去了“安全”,就不能够作为检修电源等使用了。
您好~~!隔离变压器只要是正常的无论空载还是带载时副边的端子对地都不应该测出电压。据个例子来说,隔离变压器用在需要对地绝缘的场合,确保人身不会触电,若是副边带载就会对地出现电压,就说明通过负载产生接地点了,那么人处于对地绝缘的零电位就被打破,此时触及带电端就会在人和负载之间形成电位差,导致人身触电事故的发生,也就失去了使用隔离变压器的真正意义。至于万用表应该显示什么,各种表显示无电压的方法可能不太一样。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-14
一般应该是以大地为参照,原边的地与大地是相连的。副边浮地是对地电位的浮动,自成体系,输出电压由隔离变压器变比决定,负载上的电压不会不稳。
打字不易,如满意,望采纳。本回答被网友采纳