地下车库顶板是采取无梁楼盖设计,就是柱帽、柱子和暗梁、板结合一起的设计,为什么出现那么多的裂缝?

方向大都一致,顺着短边方向。是采取8.1*8.1的柱子轴网形式。

1、基础是否有不均匀沉降?
2、混凝土水灰比过大。
3、跨度8.1*8.1无梁个人认为这个因素比较大
4、浇筑时候的天气也会有很大的影响
5、浇筑的混凝土面应该是拉毛的吧,如果是压光的应该会好很多。
6、钢筋保护层厚度不够
7、工人在施工时,振动棒没有插到位,漏震(这个原因会小些,漏震的话一般是小地方,可是你的事大面积的)
8、还有就是他回答过的,没有满足拆模条件就拆模了
我觉得你仔细看看裂缝的形状及长度应该能分析出一下原因来吧!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-16
这一般有三种情况:1、最常见的的是商砼坍落度太大,初凝失水过多引起体积收缩造成,暗梁形成约束,造成梁两侧裂缝。2、表面少一次收面造成。3、表面未覆盖,砼失水形成裂缝。追问

你说的有些道理,但是我这个裂缝有120多条(不到4000平方米),而且是裂透了的,下雨天渗透雨水,裂缝方向基本上都是沿着短边方向的。建筑物几何形状是20*180(米),请高人指点这个是什么原因,可能与设计有关系吗?谢谢你的回答。

追答

你可查一下你的拆模时间,很可能和拆模时间太早有关,这种结构是必须到100%强度格可拆的