在GB50242-2002一般规定中的3.3.13要求管道在穿过墙壁和楼板时应设置金属或塑料套管。我想问卫生间的地...
在GB50242-2002一般规定中的3.3.13要求管道在穿过墙壁和楼板时应设置金属或塑料套管。我想问卫生间的地漏排水管,便器排水管,洗脸盆排水管等能加套管吗?怎么解释?
举报该问题
推荐答案 2012-06-21
不要加,管道穿过墙壁和楼板时应设置金属或塑料套管,至的是主管、立管。所加的套管一定要高于以后成熟地坪5厘米左右,这样保证卫生间的水不会渗到楼下,套管与立管之间的缝隙用柔性材料填实。卫生间的
地漏
排水管,便器排水管,洗脸盆排水管不能加套管,这些管道直接与卫生器具相连,没有必要也无法保证套管的高度高于以后的成熟地坪5厘米。我的理解。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/V6KRZDD6Z.html
其他回答
第1个回答 2012-06-17
你说的这些排水排污管都是埋在地下的,在卫生间找平层工序中,排水排污管都是细石水泥砼固定了的,砼体干结后本来就可以承受一定的压强,并且排水排污管本身也是可以承受一定压强的。
在排水排污管上加套,完全是没有必要的。
第2个回答 2012-09-04
你看安装大样图啊!