100kw机器用多大的开关和电线比较合适?

如题所述

100KW 如果是三相负载,满负荷电流大约200A上下,十来米以内的近距离选择70平方铜线非电缆基本够用,距离远选择95平方铜电缆够用 大约需要用95mm2的电缆。三相四线分成220,总负荷100kw,要配200A的空气开关

1、三相入户可找供电部门申请,一般民用负荷是不会给你三相电的,不过这个都可以找人的。380V三相100KW负荷电流估计在180A上下,建议采用3*120+1*95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全 如果380V,可以入户;需75-95平方铜电缆。这个要看实际设备,暂载率等。三相380V,每千瓦2A(考虑功率因数,估算)100KW。

2、由于距离400m,应该选择3条70mm2的单芯铜电缆。中性线选择50mm2的单芯铜电缆。 平均分摊,每相功率33.33kw,每相电流约152安,如果用铜芯电缆,可选3×50+1×25,最好选3×75+1×35.。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-02-17
  6个220V15千瓦数控机床归算到380V约137A,再加上其它负荷,总开关可以适当放大一点,建议选250A的三相380V的空开,主电缆选用YJV-3*120以上的电缆。如果系统供电就是220V,则6个220V15千瓦数控机床,总电流410A,再加上其它负荷,建议选500A的单相空开(选不到这么大的空开用500A的三相空开代替,只用其中一相),主电缆需要240平方以上,没有这么大单相电缆,建议使用铜排TMY-2*(10*100)。出线因为都是单相的,15千瓦约合68A,选用35平方的铜电缆,空开选100A、D型脱扣的空开。建议照明单独设立,否则如和机床供用,则机床不用时,电灯也不亮

  工业品稀有金属100kw用多大电缆
100KW 如果是三相负载,满负荷电流大约200A上下,十来米以内的近距离选择70平方铜线 非电缆基本够用,距离远选择95平方铜电缆够用 大约需要用95mm2的电缆。[url=94-6263660/]
  总功率100KW,总三相空开200安,需要用多大的电缆?距。
这个你电压多少的,电缆的粗细和电压有直接关系的 70mm2 ,铜芯。
  100KW的负荷用什么型号的铜电缆,载流量是多少
三相还是单相?三相100KW约有200A的电流,应使用3*35+1*25的四芯铜电缆单相100KW约有600A的电流,应使用截面积250以上的双芯侗电缆 三相四线的电缆:100千瓦至少要YJV 3*70+1的电缆,线路电流是200A。三楼的电流算的不错,电缆全选错了。 似乎没什么特别快的办法。负荷电压等级?负荷类型?根据电压等级算出电流,再根据各种稳定条件校验一下。 380V,至少要95MM2铜电缆,最好选用120MM2铜电缆。
  三相四线分成220,总负荷100kw.要配多大的空气开关和铝电。
呵呵,三相四线分成220,总负荷100kw.要配200A的空气开关;用185的铝电缆就欧啦。 150A开关,最好50MM的线。
  100kw(三相电)要用多大的电缆?怎样算出来,望给予帮。
三相入户可找供电部门申请,一般民用负荷是不会给你三相电的,不过这个都可以找人的。380V三相100KW负荷电流估计在180A上下,建议采用3*120+1*95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全 如果380V,可以入户;需75-95平方铜电缆。这个要看实际设备,暂载率等。三相380V,每千瓦2A(考虑功率因数,估算)100KW就。
  单相总负荷100KW平均分摊在三相四线电缆上(照明用),。
由于距离400m,应该选择3条70mm2的单芯铜电缆。中性线选择50mm2的单芯铜电缆。 平均分摊,每相功率33.33kw,每相电流约152安,如果用铜芯电缆,可选3×50+1×25,最好选3×75+1×35.。
  100KW用多粗的电缆 多大的漏电开关 谁能帮我一下 谢谢_百。
100KW负荷应该不会是单相了,就按照常用的380V试选一下吧:三相负荷:P=√3*U*I*cosφ;I=P/√3*U*cosφP:负载功率U:电源电压I:负载电流cosφ:功率因素(阻性负载cosφ=1,感性负载cosφ首先要看负载性质:当负载为阻性时,满负荷电流约为:151.93A当负载为感性时,满负荷电流约为:189.92A根据满载电流,及工作条件(线路敷设形式、工作环境温度)然后查看电工手册中《500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表》,按照线路敷设形式、线路工作环境温度初选出合适的电缆线径,最后根据:R=ρ×L/SR:线路电阻ρ:线路材料电阻率(若采用铜芯电线,电阻率:ρ=0.0172)L:线路总长S:线路截面积算出线路电阻,进。 用120平方毫米的电缆,225A的漏电开关。可能稍大一点但绝对够用。 380V时,100米内用YJV-3*70+1*35的电缆,200A的开关.。
  请问100KW的动力负载用VV电缆要用多大的,谢谢!
50平方!
  你好,想请教你一下,比如100KW的负载,在不同环境下,。
100kw的负荷,电流一般为160A左右。不是计算导线 的载流量,是用负荷电流的大小根据环境、和敷设方式、电缆型号查与载流量相匹配的电缆。
  100kw三相四线配电需要多大的电缆和熔断器及断路器?请同。
这个不好说免费发布商品信息平台,你这个100KW是全部设备的总和还是你实际满负荷运行的功率,这个配线可以按你满负荷运行的功率来配线,按你的功率计算楼上的基本是对的 100kw三相四线工厂配电需要YJV4*70或VV4*95的电缆,200A的熔断器及200A的断路器。