s7200 226与两台西门子触摸屏通讯方案

s7200与两台西门子触摸屏通讯怎么实现。下午测试plc两个通讯口地址都设成2,两台触摸屏地址分别为1,3,通讯方式为mpi。现将plc两个通讯口分别引出通讯线到触摸屏,1台通通讯上(唯一主站);还有一台连不上。求大师指点只有一个plc口的通讯方法,及同时用两个plc通讯口的方法。要求具体通讯设置,感谢

若plc只有1个通讯口则使用两根ppi或mpi多主站电缆分别连接两台触摸屏,3台设备地址不重复就行,但此种方法硬件成本太高,或者将plc编程为modbus主站模式,两台触摸屏工作于modbus从站模式,3台设备挂在同一条485主线上地址不重复就行,此种方法硬件成本底但编程组态麻烦,再或者增加em277扩展dp通讯接口,总之方法很多量力而行。若plc有2个通讯口,那使用就很简单呀一对一的485通讯就行啦,只要上下位机地址不重复就行,ppi或mpi都行