44问答网
所有问题
主变测向量前为什么要退差动保护
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-22
主变测向量前为防止变压器的激磁电流使差动保护误动作,故需要退差动保护。变压器差动保护在带负荷测试前并不能保证接线的正确性,为防止差动保护误动作,要求在带负荷检查前应将差动保护退出运行,待带负荷检查确定接线正确后,才允许将差动保护投入运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/V6V63YZ66VGRRWYWRG.html
相似回答
主变
压器停电还用
退差动保护
吗
答:
1.1主变在做冲击试验时,差动保护应投入;1.2主变正常运行时,差动保护投入运行。主变断路器被旁带时,应将主变差动二次交流电流回路由外附(大差)改为内附(小差),并投入
主变保护
联跳旁路断路器的压板;外附(大差)改内附(小差)的切换方法 a.退出
主变差动保护
出口压板;b.投入主变内附...
主变保护为什么要
设置
差动
速断
答:
原因如下所述:首先,
差动保护一般带有谐波制动功能,以躲过变压器充电或者区外故障时的励磁涌流
。而当变压器内部出现严重故障时,由于故障电流很大,将有可能导致CT饱和,从而使得二次电流中谐波含量增加,当谐波含量大于谐波制动中设定的比率时,差动保护将拒动。而这时由于发生的是严重故障,如果故障不能立...
对继电
保护
应压板的投退有
什么
规定?怎么执行?
答:
主保护不得同时退出运行,后备保护不应不得长时间退出运行
!保护压板的投退需要向调度申请,遵循《变电站运行规程》,《电网调度规程》。如变压器重瓦斯保护,在可能引起误动的情况下应投信号,差动保护测向量时应退出运行!
变压器
差动保护
投入
前要测向量
不正确怎么解决
答:
由于励磁涌流只流过变压器的某一侧,
因此通过电流互感器反应到差动回路中将形成不平衡电流,引起差动保护动作
。2、误动作原因及其解决方法 (1)变压器差动保护按照有关规定在保护投运前要严格检查电流互感器的极性、相序和连接,确保变压器差动保护的正确性。由于各种原因,现场确有电流互感器三相电路的错误...
大家正在搜
主变压器差动保护范围
新变压器投运前要做哪些试验
主变启动送电步骤
主变差动保护什么时候退出
主变差动保护与瓦斯保护的区别
主变差动保护什么时候投入
主变差动保护投入前
主变差动保护原理
主变压器差动保护