这几天太阳能不出热水了,测控仪显示这个样子
最左边那两个led显示数字空白,蓝色的文库上面显示20,最后面的红色条条显示100.
复位无法解决问题,复位后面板是一样的,手动上水后水龙头能流出水了,但是测控器会每隔10s左右响一次。
谁能教我看这个控制器,我需要找到故障原因,看看能不能解决不出热水的问题,先谢谢了。
也就是说,系统无法识别水位和水温,所以停止了自动上水,但是手动上水还是能行的吗?
我想如果手动上水也能加热的话,我就不去修了。
谢谢解惑。
无法识别水位多少仪表是不会自动上水的(因为如果当时水已满的话再上就浪费了)。同理,在不知水温是多少时仪表也是不敢随便启动电加热,因为如果它启动加热的话会不知何时停止加热。手动上水是强制上水,每隔一至二分钟会报警一次,十次左右就自动停止上水,如果你热手动加热也行,将电热管通过开关直接与电源接通即可。但!这样很危险,一怕干烧,二怕忘了关等等(不建议)