为什么厂变零序过流和分支零序过流会闭锁厂用电快切

如题所述

大都还是除了分支过流以外,其它跳分支的保护包括分支零序以及高厂变高压侧复合电压过流,都是t1跳分支,t2全停,上边写的很清楚,分支零序t1跳分支的同时就启动快切了,t2是全停。也许是各个厂的配置情况不太一样吧,其实每种方案都有利有弊,t1直接启动快切虽然有二次冲击的可能,但是如果在分支开关上的接地,厂用电就不会中断了。大多仿真机上即使是分支过流保护动作也不闭锁快切,如果投于故障上,则备用分支过流保护动作~~还有回去想了想关于t1如果是闭锁快切了,出口一旦关闭,t2再想启动快切,必须要事先复位一次,实际是不大可能的。如果不闭锁快切,则快切可能会误跳或者失压启动,这样仍然是等于t1启动快切了。总之我觉得对于快切装置首先由某种保护闭锁然后立刻由另一时限再启动了,可能性不大。仅仅是个人的看法,还请师傅们批评指正~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-30
现在新建电厂高厂变低压侧一般都采用星形接线中电阻直接接地,单相接地后保护一定会动作。如果接地点在6KV母线的负荷侧(如:电动机、低厂变),动作负荷“接地”保护;如果接地点在工作电源进线开关下口6KV母线上,动作零序T1,跳开工作开关,同时闭锁快切,如果接地点在变压器低压侧——共箱母线——开关上口,启动发变组保护。所有的过流保护都要闭锁快切、备自投装置。
相似回答