55KW 的水泵改怎么配电啊?电缆跟开关怎么选啊

一个配电柜,要安装两台55KW的水泵,总开关选多大的,进线多大,下面分电缆多大?

55KW的水泵,380V,每台额定电流在100A左右,200米以内,进线选YJV22-3*70+1*35的电缆,采用星三角降压启动,配电箱到电机出线选2*YJV22-3*25+1*16的电缆,如果是软启动和变频启动时出线选。(如果说负载是长期工作,环境温度较高,供电距离在300-800米进线选95平方的)
YJV22-3*35+1*16,如有配管或桥架就用YJV的电缆。主开关选择D系列,框架电流300A,整定到250A,分开关选择D系列,框架电流160A,整定到125A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-19
电缆跟开关根据电流大小选,总开关选DZ20型225A,进线选VLV-3*150电缆,分电缆选VLV-3*50.
相似回答