44问答网
所有问题
竖井桥架伸缩节安装规范
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-15
平行桥架30装伸缩节是有规范的。但不实用,绝大多数都没装。桥架一般2米一段,用连接片连接,其间己经有缝隙,能够桥架热胀冷缩用了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/V6WYZVDDW66ZZGKGVV.html
相似回答
桥架伸缩节安装规范
答:
伸缩节两端要求各设置一个支架,距离伸缩节端部距离不大于500mm
。桥架伸缩节的作用;主要用作电缆桥架水平敷设时,电缆桥架碰到房屋建筑的伸缩缝、沉降缝,有振动的特殊环境时起到缓冲的作用,补偿电缆桥架出现的位移偏差,避免出现电缆移位、扭曲、被拉断的损失,保证电缆使用畅通的作用。
电缆
桥架伸缩节
怎么
安装
?
答:
一般项目:直线段电缆桥架长度超过 30M 设有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板
。电缆桥架 跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。电缆桥架水平安装至支架间距为2.8M,垂直安 装的支架间距2M。
竖井桥架伸缩节安装规范
答:
平行
桥架
30装
伸缩节
是有
规范
的。但不实用,绝大多数都没装。桥架一般2米一段,用连接片连接,其间己经有缝隙,能够桥架热胀冷缩用了。
请问如何自己动手做
桥架伸缩节
?
答:
伸缩节安装规范:1、伸缩节在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求
。2、对带内套筒的伸缩节应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型伸缩节的铰链转动平面应与位移转动平面一致。3、需要进行“冷紧”的补偿器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。4、严禁...
大家正在搜
桥架规范多少米安装伸缩节
桥架伸缩节安装图集
桥架伸缩节安装国标图集
水平桥架伸缩节安装距离
桥架伸缩节安装图片
雨水管伸缩节安装规范要求
伸缩节 安装规范
电缆桥架伸缩节如何安装
桥架支架安装规范