011图集和03图集的区别

如题所述

11G101系统平法图集较03G101系列图集较大变化有:
一、 适用范围变化:
11G101-1适用于非抗震和抗震设防烈度为6~9度地区的现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙和部分框支剪力墙等主体结构施工图的设计,以及各类结构中的现浇混凝土板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)、地下室结构部分现浇混凝土墙体、柱、梁、板结构施工图的设计。
包括基础顶面以上的现浇混凝土柱、剪力墙、梁、板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)等构件的平法制图规则和标准构造详图两大部分。
11G101-3适用于各种结构类型下现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分梁板式和平板式)、桩基承台施工图设计。
包括常用的现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分梁板式和平板式)、桩基承台的平法制图规则和标准构造详图两大部分内容。
二、 受拉钢筋锚固长度等一般构造变化:
11G101系列平法图集依据新规范确定了受拉钢筋的基本锚固长度lab、labe,以及锚固长度la、lae的计算方式。较03G101系列平法图集取值方式、修正系数、最小锚固长度都发生了变化。

三、 构件标准构造详图变化:
11G101-1中抗震KZ边柱和角柱柱顶纵筋构造,较03G101有如下变化:
1、新图集中各个节点可以进行组合使用;
2、柱外侧纵筋不少于柱外侧全部纵筋的65%伸入梁内;(与原图集一致)
3、A节点,外侧伸入梁内钢筋不小于梁上部钢筋时,可以弯入梁内作为梁上部纵向钢筋。(新增的构造)
4、所有节点内侧钢筋按中柱节点走;
5、BC节点,区分了外侧钢筋从梁底算起1.5labe是否超过柱内侧边缘;超过的,外侧配筋率>1.2%分批截断,错开20d;没有超过的,弯折部分要>=15d,总长>1.5labe,同样错开20d;
6、D节点是未伸入梁内的外侧钢筋构造,(与原图集一致)
7、E节点是梁、柱纵向钢筋接头沿节点柱顶外侧直线布置的情况,与节点A组合使用;外侧柱纵筋到柱顶截断;梁上部钢筋伸入柱1.7labe。
(一)柱变化的点:
1. 柱根(嵌固部位):基础顶面或有地下室时地下室顶板;梁上柱梁顶面,墙上柱墙顶面;
2. 抗震柱\非抗震柱顶层边角柱节点变化;
3. 抗震柱\非抗震柱中柱节点变化;
4. 抗震柱\非抗震柱变截面节点变化;
5. ……
(贰)剪力墙变化的点:
1. 墙梁增加连梁(集中对角斜筋配筋)LL(DX);
2. 剪力墙水平筋端部做法变化;
3. 增加了斜交翼墙、端柱转角墙一二三;端柱翼墙一二三;水平变截面墙水平钢筋构造;
4. 剪力墙竖向钢筋顶部构造变化;
5. 剪力墙变截面处钢筋构造;
6. 剪力墙上起约束边缘构件纵筋构造;
7. 连梁交叉斜筋配筋JX,集中对角斜筋配筋DX,对角暗撑配筋JC构造变化;
8. ……
(三)梁变化的点:
1. 增加了端支座机械锚固节点;
2. 梁水平、竖向加腋构造变化;
3. KL\WKL中间支座高差变化构造变化;
4. 增加了抗震框架梁尽端为梁箍筋加密范围构造;
5. 增加了水平折梁、竖向折梁钢筋构造;
6. 悬挑梁端配筋构造变化;
7. ……
(四)板变化的点:
1. 后浇带HJD,取消了50%搭接留筋;
2. 有梁楼盖板配筋构造变化;
3. 悬挑板构造变化;
4. 增加了折板构造;
5. 取消了局部升降板SJB构造三;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-31
差别很大的 你最好详细看看吧
相似回答