如题所述

星-三角启动主要原理就是降低了启动电压来启动,这主对一般交流鼠笼电机降低了相电压。可它这比用自耦可调变压器来比可还是差的多的,因它只分了二段而不象自耦变压器可连续慢慢升压的效果好。有条件用自耦变压器启动最佳。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-06
星型-三角形降启动是降低定子线电流。自藕变压器是降低定子线电压。
第2个回答  2013-05-07
应该是降低电流电压应该没有变,电流小转速慢,电流大转速快
第3个回答  推荐于2017-12-15
星角启动是启动时降低电机定子相电压,以减小定子相电流(减小根号三倍),又因为星接线电流等于相电流,所以启动电流为角接启动电流的三分之一。
自耦变压器降压启动,是利用自耦变降低电机定子的线电压。如自耦调压器输出电压为额定线电压的60%,即K=0.6,则启动电流为额定启动电流的K²倍,即0.36Iq本回答被网友采纳