三相四线(1.5——6A)电度表接三个200比5的互感器,接好后为什么电表一会儿正传,一会儿反转?急急急
三相四线(1.5——6A)电度表接三个200比5的互感器,接好后为什么电表一会儿正转,一会儿反转?急急急!那位老师能给指导一下问题出现在那?谢谢
举报该问题
推荐答案 2012-05-30
首先查看接线有没有错误,ABC三相顺序不要颠倒,任意两个互感器可以改换一下相序试试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/V6Z3KVYK3.html
其他回答
第1个回答 2012-05-30
跟所带负载有关,如电动机【为感性】。看你用在什么地方。
如用于轧钢机,就会出现你所的情况。
计量是正确的。
第2个回答 2012-05-30
1.相序 接反了
2.互感器穿心方向
3.电表本身问题
第3个回答 2012-05-30
相充错误,电流互感器有的线接反了。
第4个回答 2012-06-05
呵呵 很简单啊 你的表接在非第一首段线路上 或者说是你用的表有问题
第5个回答 2012-05-30
互感器的线接错吧~!应s1进线s2出!
相似回答
三相四线
有功机械表外加
三个互感器
用电时
为什么
会反转
答:
如果反转电量等于负荷用电量,则应该将三个电流互感器至
电度表
的S1和S2互换。如果反转电量等于负荷电量的三分之一,则有两个电流互感器的S1和S2接反。可以用短接互感器二次S1S2的方法检查,当短接一相
的互感器
使电表反转速度加快,那么这一相接线是正确的。将其他两相的互感器S1和S2互换即可。
三个
电流
互感器
与
三相四线电度的接
法,这样
接电表
是快是慢?
答:
不快不慢,正好!!!不可能开路,因为是联通的
三相四线电能表
加
互感器
的问题
答:
电度表计量的准确度在接线方面有两点:
1、电流互感器一次、二次的同名端必须接线正确。2、电压线圈相序必须接线正确
。而与二次接地点在那个接线端完全无关,二次接地完全是为了安全,电流互感器和电度表在工作状态,互感器的二次相当于短路状态,接地点在那一侧效果是一样的,至于说把它连在一起而没有...
三相接互感器电表
反转怎么回事
答:
电源线从
互感器
P1面穿过,二次线K1、K2端分别接
电度表的1
、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接
电度表的3
、1端。以此相背道
的,电度表
逆转。在供电用电的线路中,电流相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏。线路中电流电压都...
大家正在搜
三相四线电表偷电接线
三相电表接两相电怎么接
三相电表接两相电电表走吗
三相四线电表接220v
三相电接220v怎么接线
三相四线380电表的接法
两相接三相电怎么接线
三相四线配电箱正确接线
三相电电表怎么接线方法
相关问题
三相电度表(好的更换过新的)用互感器的,一会正转一会反转,正...
3×1.5(6)A三相四线电子表接线时在200/5的电流互感...
3×1.5(6A)的三相四线带互感器的电能表,用于一22.5...
三相四线有功电能表为什么要装互感器呀,一般用在那些地方呀
三相四线电度表分别接三只互感器,5/3.75VA,电流表怎样...
三相四线制接互感器,电表读数要怎么看
DT862-4的三相四线电能表3x1.5(6)A用了三个电流...
三相四线电表配互感器电表度数怎么计算,互感器是200/5的,...