三相四线(1.5——6A)电度表接三个200比5的互感器,接好后为什么电表一会儿正传,一会儿反转?急急急

三相四线(1.5——6A)电度表接三个200比5的互感器,接好后为什么电表一会儿正转,一会儿反转?急急急!那位老师能给指导一下问题出现在那?谢谢

首先查看接线有没有错误,ABC三相顺序不要颠倒,任意两个互感器可以改换一下相序试试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-30
跟所带负载有关,如电动机【为感性】。看你用在什么地方。
如用于轧钢机,就会出现你所的情况。
计量是正确的。
第2个回答  2012-05-30
1.相序 接反了
2.互感器穿心方向
3.电表本身问题
第3个回答  2012-05-30
相充错误,电流互感器有的线接反了。
第4个回答  2012-06-05
呵呵 很简单啊 你的表接在非第一首段线路上 或者说是你用的表有问题
第5个回答  2012-05-30
互感器的线接错吧~!应s1进线s2出!