44问答网
所有问题
三相四线电表之后又接了一块单相电表,单相电表的火线应该从哪里取?
因动力电与照明电价格不一样,所以在进线接了三相四线电表之后又接了一块单相电表,但单相电表的火线是在三相电表的进线取还是出线取?有什么不同?
回答的都挺好,选 谁呢
举报该问题
推荐答案 2012-05-30
你若果接到三相四线电表出线端,单相表的负荷所用的电量仍然被三相四线电度表计量,你掏的电费是动力电费。把单相表接入三相四线表的进线端,这样单相表所走数字不在三相四线电度表的范围内。 居民照明电费低,还是选后一种吧。希望能够帮到你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/V6ZRYKK3Z.html
其他回答
第1个回答 2012-06-01
根据你的意思和想法当然世界三相表的进线侧为好
第2个回答 2012-05-30
接进线:W总=W三相+W单相
接出线:W总=W三相
相似回答
单相电表
负载端
的火线
与零线是
从哪里
接来的?
答:
单相电表负载端的火线与零线是接到用户总开关电源侧的
。电表的进线(电源侧)接的是电源。希望对你有帮助。
用380V
三相四线
有功
电表接单相
220V家用电
应该
怎么
接?
火线
的进出线分别...
答:
用380V三相四线有功
电表接
单相220V电源
,应该
在1、4、7三个中任选一个
接火线
的进线,在3、6、9三个中任选一个接火线的出线,而2、5、8三个中不需要做任何操作,最后零线的进出线拧在一起接10即可。其中
,三相四线
有功
电表的
接线顺序是:1、3、5是三相火的输入端即A相、B相、C相;2、4、...
三相四线电表
:拆一相另加一个
单相电表
:零线可以共用吗?
答:
在
三相四线电表
拆除一相并另加一个
单相电表的
情况下,零线是不能共用的。三相四线电表的接线是采用四线制,包括三个相线和一个零线。当拆除一相
电表后
,需要添加一个
单相电表,单相电表
是采用三线制,只包括一个相线和一个零线。在这种情况下,原来的三相四线电表的零线不能直接连接到新添加的单相电表...
三相四线的电度表
可不可以直接
接单相
漏电断路器?
答:
你好:可以的
,单相
漏电断路器
的火线
、零线直接
取三相
中的任意一根火线 + 零线即可。
大家正在搜
三相四线电表接单相电怎么接
三相四线三块电表接线图
三相四线电表接两相怎么接
三相四线电表用多粗的线接
三相电表接单相电怎么计走的
三块单相表接三相电
三相四线电子电表的接法
单相电表可以接三相电吗
三相四线的电表怎么接怎么装
相关问题
三相四线电表下接了单相线,单相用电三相四线电表会计量吗?
单相电表接一根零线在从另一块三项电表接一根火线,两块电表分别...
三相四线电表与单相电表的区别有哪些?
三相四线电能表,从信号端子接单相电是否正确?
求大神指点:三相四线电表和一个单相电表接在一起 ,单相电表的...
三相四线电表能接单相电吗
三相四线电表如何接单相电表
三相四线接三块单相电表图怎么算电费