应急照明配电箱的强切和强开需要另外装一个箱吗?不是装在应急照明配电箱内,,是吗?一一回答,,谢谢

如题所述

一般是不需要另外装一个箱,只要实现功能就行,应急照明直接买一个消防应急照明灯,自带接线盒的,它的220v电源线接到我们正常使用的220V电源上,将照明开关打到断电时亮就行,有电时处于充电状态,充电饱和自动停止充电处于准备状态,停电时应急照明回路启动,应急灯电源由应急灯内部电瓶提供。追问

在应急照明配电箱内,是不是有装强切和强开的装置?为什么?谢谢

追答

消防应急照明灯自带,给一个22V电源就可以

追问

在知道用电总容量的情况下,如何计算出计算容量和补偿后负荷?说得详细点好吗,,谢谢,急盼。。

追答

这个和经验有关,你首先要要考虑好你这个电箱可能还要增加什么样的设备,负荷功率多大,如果负荷功率已经确定的情况下,在现有功率的情况下,容量1--1.5倍足够了。如果有的用电器是不会同时使用的,额定总容量大小就可以了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-13
不用单独装的吧,只要给应急照明灯一个220V电源供电就可以了,突然断电时它内部电路会立刻使用电池供电,自己会亮的。
第2个回答  2012-08-13
一般装在箱内啊,不过有时切换开关太大也可以装在箱外。跟应急照明灯没有关系吧本回答被提问者采纳
相似回答