电网电压合格范围

如题所述

为保证电网电压质量,各级母线电压合格范围规定如下: 

电源端: 

220KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7%

110KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7% 

35KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7% 

10KV电压偏差不超过额定电压的  0~+7% 

用户受电端变电站(所)供电电压允许偏差为: 

35KV电压偏差不超过额定电压的 ±5% 

10KV电压偏差不超过额定电压的 ±7% 

220 V单相供电电压偏差不超过额定电压的 +7%~-10%

扩展资料:

电压偏差的允许值

一、系统的供电电压允许偏差。国家标准《电能质量供电电压允许偏差》GBl2325-90规定:

1、35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。若供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。

2、10kV及以下供电电压允许偏差为额定电压的±7%。

3、0.22kV单相供电电压允许偏差为+7%、-10%。

二、用电设备端电压允许偏差。国家标准《供配电系统设计规范》GB50052-95规定:

1、电动机允许电压偏差为额定电压的±5%。

2、照明时,允许电压偏差在一般工作场所为额定电压的±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为额定电压的+5%、-10%:应急照明、道路照明和警卫照明等为额定电压的+5%、-10%。

3、其他用电设备当无特殊规定时允许电压偏差为额定电压的±5%。 

产生电压偏差的根本原因是电流通过系统元件时造成的电压损失。对于供配电系统来说。如果系统中用电负荷不变,区域变电站提供的母线电压也不变,则系统沿线的电压损失小变,这时沿线各点电压偏差就不会改变。

但事实上系统中的实际负荷是在最大负荷和最小负荷之间不断变化的,因此沿线某点电压偏差也就在电压偏蔗最大值和电压偏差最小值之间变动。

参考资料:百度百科-电压偏差



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考