关于RS485两线(半双工)和四线(全双工)转换的问题。

新人设计原理图,被控制的设备支持RS485两线半双工,而我们应用的芯片是支持四线全双工的RS485,两者对不上,有没有什么转换芯片是能够把两种模式转换一下,从而实现被控制设备到应用芯片之间的两线半双工工作模式的?
敬请高手注意,我说的是芯片不是转换器,因为设计其它部分都是固定好了,只有有这么一个问题,做了实验,如果只用单向操作,那么是可以的,问题是希望实现双向操作(被控设备会有返回数据),所以才纠结。
有可能因为我是新人,有些什么简单道理没想到,也希望请看出来的高手指正,谢谢。
哦,对了,我的原理图是无单片机(控制芯片)的,所以用单片机控制RS485方向的办法行不通。

你的芯片没有发送使能端?有的话把TX接到DE(可能需要反向),如果没有使能端那就用一个带使能的装成TTL,再用一个半双工的芯片转成485,同样半双工的RE# 和DE接TX(可能需要反向),做法不太规范,但是能用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-09


如上图这么连就行。注意极性
如果对施工有稳定性要求较高或者希望接线方便的,不如用二总线,可总线供电,无极性,支持任意拓扑,可与220V混走。

第2个回答  2012-08-20
看 芯片资料,一般 应该都支持 吧

实在不行,换 芯片!