3个1,5的空调用一根4平方的线可以吗?一起开

如题所述

这样用有点问题。
1、4平方的线如果是铜线,它能负荷的电流是20A左右。
2、一台1.5P的空调工作时的电流在5-6A,3台就是18A,而通常空调在压缩机启动时,电流会在10A以上的,所以3台1.5P空调共用一要把4平方的线是很勉强的。建议是6平方的线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-11
可以,不过你要看看的开关负荷够不够了
第2个回答  2012-08-11
没问题 ,线肯定够了 ,关键还得考虑小区的电力问题
有的小区用电高峰时电压偏低 对机器不好
第3个回答  2012-08-11
4平方的线可带8千瓦,1,5的空调制冷时,一般是1.25千瓦,制热时不会超过2.5千瓦,因此没有任何问题。
第4个回答  2012-08-11
完全没问题
即便是8000千瓦的即热式电热水器也没问题
第5个回答  2012-08-11
制冷还行,这热差点