桩位偏差:
1、盖有基础梁的桩:(H为施工地面标高与桩顶标高的距离,单位:mm)
a.垂直基础梁的:100+0.01H
b.沿基础梁边的:150+0.01H
2、1-3根桩的桩基:100
4-16根桩的桩基:1/3桩径
3、大于16根的桩基:(最外边的)1/3桩径,(中间桩)1/2桩径
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/VDK6R3D3D.html
相似回答
先张法
预应力
混凝土
管桩
的桩位
偏差允许
范围是
多少
答:
1~3根桩:允许偏差100
;4~16根桩:允许偏差1/2桩径;大于16根桩:如果为边桩,允许偏差1/3桩径;如果为中间桩,允许偏差1/2桩径;
先张法
预应力
混凝土
管桩
的桩位
偏差允许
范围是
多少
答:
单排桩成桩偏差不应大于5公分,群桩基础不大于10公分
,如果出现超出偏差,可通过接桩的方法处理,按劳1%调整值,理论上如果你的桩偏了9公分,就在设计桩顶标高处往下打9米,纠正钢筋后重新浇筑成桩。不过一般偏个几公分也无所谓的,特别是群桩。
预应力
混凝土
管桩
偏桩的分类及原因?
答:
1)排或双排条形桩基:①垂直于条形桩基纵向轴的桩允许偏差100,②平行于条形桩基纵向轴的桩允许偏差150;
2)承台桩数为1—3根的桩允许偏差100
;3)承台桩数为4~16根的周边桩允许偏差100,中间桩允许偏差150或d/3两者中较大者。当管桩偏位大于规范?允许值时,施工单位应报请设计人员按本文第9点...
先张法
预应力管桩
(PHC)挖至设计标高处的桩位
允许偏差?
我的管桩外径是...
答:
1)
二桩、三桩的归属于独立承台,允许偏差为100
;2)四桩的独立承台下为1/2桩径(200),承台设计中已要求承台边缘位于设计桩中心外1倍桩径,偏差为1/2桩径时整根桩仍包在承台之内,按独立承台的配筋和受力仍是可行的;3)桩数为4~16根桩基是指独立承台,例如电梯井下面的承台就经常有十几根...
大家正在搜
预应力管桩垂直度允许偏差是多少
预应力管桩允许偏差
预应力管桩施工允许偏差
预应力管桩长度允许偏差
预应力管桩桩顶规范误差
预应力管桩桩顶标高允许误差
预应力管桩桩位偏差
预制管桩桩位允许偏差
管桩允许偏差是多少
相关问题
预应力管桩新规范单桩和三桩、多桩允许偏差多少?
管桩验收规范允许偏差多少?
请问混凝土预应力管桩桩位放样偏差符合规范允许范围(群桩多少m...
先张法预应力混凝土管桩的桩位偏差允许范围是多少
桩的允许偏差是多少
预应力管桩在沉桩中的桩位允许偏差是多少?
预应力混凝土管桩桩长允许偏差是多少?
先张法预应力混凝土管桩的桩位偏差允许范围是多少?