绝缘导线载流量如何估算?

如题所述

答:绝缘导线载流量=型号规格大小(横截面积平方数)×每平方载流量
解析:绝缘导线载流量根据其材质(目前常用电线电缆有铜、铝两种材质)不同、型号规格大小,即可用型号规格大小(横截面积平方数)乘以每平方载流量计算出。
查找实用五金手册,铜芯电线电缆每平方安全负载电流是6A,铝芯电线电缆每平方安全负载电流是4.2A。比如35mm²ç”µçº¿ç”µç¼†ï¼Œå½“材质是铜,其载流量是35×6=210A;当材质是铝,其载流量是35×4.2=147A。
以此类推,其它型号规格,也可以求出对应的载流量。
扩展:电路中电缆额定电流(载流量)还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流(载流量)大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流(载流量)大小变化,占比很小,常常是忽略不计。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-10-19
绝缘导线载流量估算如下:
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算