污水管道检查井图纸说明与图集不符,应该参照哪个?

管道工程图纸说明小于6+D米采用砖砌检查井,管径800-1000图集是混凝土检查井,请问管径1000的检查井覆土高度小于6+D,应该是采用什么检查井?图纸说明是砖砌,图集是混凝土,应该参照哪个?

楼主你好,我也碰见过这种情况,这得看情况,如果设计图纸要求比图集要求高则按图纸走,如果设计要求比图集要求低则应该按图集走,也就是说图集做法是最低标准。一般情况下覆土高度大于6+D米的话,我建议还是采用图集做法做比较好,如果做成砖砌的将来压塌了就麻烦了,我这边设计上的都不合适,我联系设计院让出了一份单子,全改成混凝土的了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-15
按照图纸说明,图集是不知道怎么做时做为参考的
第2个回答  2012-08-16
向监理打报告 让监理和业主沟通看采用哪个 (业主会和设计协商)
第3个回答  2012-08-22
看合同是怎么签的,一般的合同文件解释顺序是:协议书-中标通知书-投标书及其附件-施工合同专用条款-施工合同通用条款-标准、规范及有关技术文件-图纸-工程量清单-工程报价单或预算书。

按合同,应该是照图集施工。但是最终结算审计时会有麻烦,因此建议向监理打个联系单。