请教高手关于YD11接线变压器D侧AB两相短路的问题

张保会版电力系统继电保护分析YD11降压变压器低压侧发生AB两相短路时在星形侧的各相电流关系。利用了关系式 Ia+Ib+Ic=0。请问为什么会有 Ia+Ib+Ic=0 ?
有人说因为△侧不可能产生零序分量,所以恒有Ia+Ib+Ic=0。我已经知道三角形侧绕组内不可能有零序电流。那由△侧不可能产生零序分量是怎么推出Ia+Ib+Ic=0的呢,这个地方是对三角形侧的三绕组应用对称分量法,由零序电流为零得到三角形侧三相绕组的电流和为零的吗?请各位高手能给详细解答一下,感激不尽。

详细解答还需要各种图,麻烦而且书面上讲你又能听懂的话,你看书就完全可以了,没必要再把你书本上的东西再给你贴出来。
说白了:你把低压侧的角形接线看做是一个盒子或者说就是一个结点,那我问你,流入电流和流出电流是不是平衡的?因为是变压器外侧故障,所以不管故障相的电流多大,非故障相的电流肯定等于故障相的电流和。
这是初中二年级的物理电学基本原理,但被大学理论细化后,你被引导到死胡同里去了而已。
不管是初中物理的简单电流概念,还是大学的相量电流、矢量电流等等,都是电流,只是一个是简单概括,一个是细微划分。追问

把低压侧的角型接线看成一个盒子,我认为只能得到三条引出线上的电流的代数和为零:IdA+IdB+IdC=0,并不能得到三个绕组的电流之和Ia+Ib+Ic=0.如果利用KCL,如何划分区域能得到三相绕组电流之和Ia+Ib+Ic=0呢?可以的话恳请你详细解答一下。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-02
提问者的基础概念没有理清,Y型三相电压和为0,三相电流和为0;当这三相转化到D型三绕组上时,从一开始就注定了D型三个绕组上的电压和为0,电流和为0;
在Y型侧表现为三电流汇聚为0,在D型侧表现为绕一圈为0;
这道题目的数量关系根本就不牵扯到序电流
第2个回答  2012-08-11
Ia+Ib+Ic=0是用相量法计算出来的,是定律不用怀疑。
详细解答,只有折磨你去研究相量法了。