涉及高低压配电盘、柜、箱等的验收规范所有规范标号。。。

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)的安装
1柜、屏、箱、台、盘的金属框架及基础型钢必须接地或接零可靠、装有电器的可开启门、门的框架的;接地端子应用裸编织铜线连接,具有标识。
低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部导体的端子,当设计无要求时,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积SQ不应小于表6.1.2的规定:
2保护导体的截面积相线的截面积S(MM2) 相应保护导体的最小截面积
S<=16 S
16<S<=35 16
35<S<=400 S/2
S>800 S/4
注:S指柜(屏、台、盘)电源进线相线进线截面积,且两者(S、SQ)材质相同
手车、抽屉式成套配电柜推拉灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触紧密,投入时,接地触头先于主角头接触;退出时,接地触头后于主触头脱开。
高压成套配电柜必须按按本第3.1.8条的规定交接试验合格,且应符合下列规定:
1.继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整组试验动作动作正确,整定参数符合设计要求:
2.凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电器设备和继电保护装置,按产品技术文件要求交接试验。
低压成套配电柜交接试验,必须符合本规范第4.1.5条的规定。
柜、屏、台、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0。5兆欧;二次回路必须大于1兆欧。
柜、屏、台、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻大于10兆欧时,用2500V兆欧表摇测1分钟,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻在1