北大青鸟4141输入输出模块输出灯常亮是什么原因

如题所述

正常情况下,模块联动,动作灯会亮;联动设备动作反馈信号输入灯也就会常亮了。

如果单独输入灯常亮,可能现场联动设备启动了或者反馈线路短路(反馈提供的信号一般是无源常闭)也会这样。输出动作了看下控制器有无联动信息,可以的话,控制器复位试试;控制器没有火警、联动信息的可以更换模块试试。

扩展资料:

北大青鸟4141输出功能:

1、当CV接24V时(模块启动后输出24V):CO(端子8)、GND(端子10):接被控设备。

2、当CV空置时(模块启动后输出干结点):COM(端子6)、CO(端子8):接被控设备。

3、 CO和GND之间必须并联10KΩ终端电阻。

4、NT(端子7):空置时,开启输出故障检测功能;接24V时,关闭输出故障检测功能。

注意事项:

1、 JBF4141输入/输出控制模块只能输出DC.24V/2A电平信号,如被控设备需无源开合/闭合信号或直接控制强电信号,必须通过增加DC.24V中间继电器实现。

2、 使用中无论是否需要设备应答,都应在信号回答端(端子9、10)AS+、AS–并联10kΩ电阻,否则输出模块无法正常工作。

3、当NC(端子2)接入DC.24V+时,该模块具备输出端检测功能,必须在被控设备端并接10kΩ终端电阻;当被控设备为无极性时需按上图连接二极管。

4、NC(端子2)空置时,该模块将不具备输出端检测功能。