25平方三相五线铜线可以带多少个干瓦注我要装18台1千瓦的220v空调4台2千瓦380v的空调照

加扦座大概5千瓦25平方的电缆够吗

18台1千瓦的220v空调,就是18kW。正常工作电流为I=P/U=18000÷220=82A
4台2千瓦380v的空调,就是8kW。I=P/U=8000÷(380×1.732×0.8)=16A
加扦座大概5千瓦,电流大约为:I=P/U=5000÷220=23A
总电流为:82+16+23=121A
不考虑敷设方式、使用环境等因素,25平方三相五线铜线的载流量为100A
可见,不妥!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考