为什么有的Y电容很小,而有的Y电容很大?

如题所述

在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。 这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。
特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。 必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。
在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。
作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。
通常,X电容多选用耐纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。
根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容, 1. X电容是指跨於L-N之间的电容器, 2. Y电容是指跨於L-G/N-G之间的电容器. (L=Line, N=Neutral, G=Ground)
X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差别在於: 1. X1耐高压大於2.5 kV, 小於等於4 kV, 2. X2耐高压小於等於2.5 kV, 3. X3耐高压小於等於1.2 kV
Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差别在於: (耐直流电压等级)
1. Y1耐高压大於8 kV, 2. Y2耐高压大於5 kV, 3. Y3耐高压 n/a 4. Y4耐高压大於2.5 kV它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 它包括了X电容和Y电容。 x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。安规电容安全等级 安规电容安全等级   应用中允许的峰值脉冲电压   过电压等级(IEC664) X1               >2.5kV ≤4.0kV               Ⅲ X2                   ≤2.5kV               Ⅱ X3                   ≤1.2kV             —— 安规电容安全等级       绝缘类型           额定电压范围 Y1           双重绝缘或加强绝缘               ≥ 250V Y2           基本绝缘或附加绝缘         ≥150V ≤250V Y3           基本绝缘或附加绝缘         ≥150V ≤250V Y4           基本绝缘或附加绝缘             <150V
Y 电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。
Y 电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-07
安规电容安全等级 安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664) X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ X2 ≤2.5kV Ⅱ X3 ≤1.2kV —— 安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围 Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V
Y电容是电源电路里最特别的器件,特别在ACDC converter里,Y电容对抑制共模干扰有很大的作用。
Y电容的分级:一般Y电容分为Y1~Y4四种,目前ACDC converter里常用的是Y1和Y2
,Y1可以耐3KVAC,Y2可以耐1.5KVAC。
Y电容的位置:Y电容通常可放在。
1 输入端,和共模电感形成滤波器,L和N分别对PE加。
2 储能大电容正负端对PE加。
3 输出端对PE加。
4 变压器原副边跨接。
通常小功率电源就会单采用第4种接法,如果是ACDC converter,就要用Y1电容,因为原副边需要打3KVAC。
如果原副边都有对PE的Y电容,注意此时两处Y电容通过PE串联,所以打AC高压的时候,会根据容值来分配电压,所以选取Y电容时要注意这个。
关于漏电流:Y电容到底能取多大?通常由漏电流限制,漏电流的意思是,当外壳接地不良的时候,火线电压会通过Y电容和人体对大地形成漏电流。假设人体没有阻抗,漏电流的大小也就是火线电压除于Y电容的阻抗。假如,输入为300VAC,大概每10n的电容会形成1mA漏电流,但是对于储能电容的正负端,由于经过整流桥,所以即使负端对PE的Y电容都会形成漏电流,漏电流的具体大小,应该由仪器测量。
第2个回答  2015-08-28
