如何计算蒸汽管道损耗?简单的说就是一天要浪费多少蒸汽?急......详细请见问题补充。简单说明即可。

现在我们公司从锅炉房到生活区蒸汽管道长度为3000米,压力为0.7MPA,管径为DN300,蒸汽总用量为100吨,求解一天要浪费多少蒸汽?

运行状态下,0.7MPa蒸汽,DN300保温管道所产生的冷凝水量约90Kg/100m,3000m管道产生的冷凝水量约2700Kg/h,冷启动时约7700Kg/h。仅供参考,[email protected]
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-10

蒸汽管道损耗没有公式可计算,因为影响量太多,保温不好,管线长短,季节不同,用量多少,这100吨是是均匀的平均到24小时,还是 时段性用,用多少量,都影响损耗量,管线太长,蒸汽温度低了就变为水,要想降低损耗:

1、缩短管道

2、想办法把用汽时间固定到一个时间

3、从汽源处加阀门 到用汽时开阀门

扩展资料:

如果把饱和蒸汽继续进行加热,其温度将会升高,并超过该压力下的饱和温度。这种超过饱和温度的蒸汽就称为过热蒸汽。过热蒸汽有其本身的应用领域,如用在发电机组的透平,通过喷嘴至电机,推动电机转动。但是过热蒸汽很少用于工业制程的热量传递过程,这是因为过热蒸汽在冷凝释放蒸发焓之前必须先冷却到饱和温度,很显然,与饱和蒸汽的蒸发焓相比,过热蒸汽冷却到饱和温度释放的热量是很小的,从而会降低工艺制程设备的性能。

参考资料来源:百度百科-蒸汽

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-05-23
蒸汽管道损耗没有公式可计算,因为影响量太多,保温不好,管线长短,季节不同,用量多少,你这100吨是是均匀的平均到24小时,还是 时段性用,用多少量,都影响损耗量,你的管线太长,蒸汽温度低了就变为水,要想降低损耗,1缩短管道,2.想办法把用汽时间 固定到一个时间,3从汽源处加阀门 到用汽时开阀门,
第3个回答  推荐于2018-05-14

现在你要告诉我你的蒸汽是饱和还是过热,过热度是多少,环境温度,保温情况,架空还是地埋。有了这些才能精确计算,我是搞蒸汽节能的,有事可以联系我。[email protected]

参考资料:阿姆斯壮蒸汽系统节能指南

本回答被网友采纳