UPS容量计算方法

如题所述

UPS的容量的单位是VA,是视在功率的单位。
由于UPS在逆变的过程中是有能力损失的,通俗的讲就是UPS也是需要耗电的 所以它所能提供的输出功率就不会是这个值,一般的小UPS 功率因数在0.7以下,就是说只有不到70%可以对外供电。
比如说的那台1000VA UPS的功率因数是0.6的话,对外只能输出600W(有功功率)的功率,
那400W被它自己消耗了,这部分叫无功功率!
va就是w,不过这里有一个虚功和实功的说法,va是虚功,w是实功,ups都有一个功率因数,一般小的在0.6大的08.你说的这个功率因数是0.6,他的标称功率是1000w但是他自身也会耗电,所以实际输出的功率就只有600w,要接用电器也只能在600w 以内 ..
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-22
楼上回答的很不错。如何确定您需要何种类型的UPS电源 ?通常,个人办公及家庭用户可以考虑 后备式机型,如山特后备式UPS电源价格低廉, 外形轻巧,是个人电脑的理想伙伴。有着很高的性价比;对于中小型系统的网络 用户、服务器或精密仪器等,则多用在线式或在线互动式UPS,能较好地抵抗来自电网上的各种侵害,其功能完善,并 大多具有智能监控和网络连接功能,实现远程控制和智能化管理。对于大型的重要设备和系统,大功率的山特在线式UPS提 供稳定的电源保护必不可少。

具体如何确定所需的功率(VA)大小?则需列出所有需要保护的设备, 别忘了显示器、终端、外挂硬盘。 每一设备的电压及电流数据可在背板上找到,把两者相乘即可得VA值。有些设备用 瓦特表明电能需要,见瓦数乘以1.4即 可得大致的VA值。对于整体设备的功率则以其额定数为基准。 把所有设备的VA 值汇总,将汇总值加上百分之三十的扩充容量, 以备系统升级时用。
如何配置后备延时时间? 由于系统和设备的不同, 选取的UPS型号和配置也不同。标准性UPS
本身机内自带电池,在停电后一般可继续供电几分钟至几十分钟; 而长效型UPS配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,后备时间可以设计为数时分钟 到十几个小时或更长。一般长效型UPS备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。 一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池供电一 段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。

电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池 放电截止电压等因素影响。根据延时能力,确定所需电池的容量大小,用安时AH值的来表示,以给定电流安培 数时放电的时间小时数来计算。
一般UPS配置以一下公式计算:
UPS电源功率(VA)×延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流=所需蓄电池安时数(AH)
以山特C3KS延时4小时为例我们来计算下: 注:山特C3KS的启动直流为:96V
3000伏安×4小时÷96V=125AH
结果是需要125AH的电池才能满足4小时的供电,但是普通蓄电池一般没有容量为125AH的一组8只(因为C3KS的启动直流是96V-(UPS在出厂时的标准直流电压)一般蓄电池大都为12V直流,96V(UPS启动直流电压)÷12V(蓄电池直流电压)=8所以以8只电池为一组)蓄电池
我们可以选择一组100AH电池来对其进行配置;其延时时间为:100AH(蓄电池容量)×96V(UPS启动直流)÷3000V(UPS电源功率)=3.2小时
也可以选择2组(16只)65AH的蓄电池并联进行配置!其延时时间为:65AH×2×96V÷3000VA=4.16小时
第2个回答  推荐于2017-09-03
一般UPS配置以一下公式计算:
UPS电源功率(VA)×延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流=所需蓄电池安时数(AH)
以山特C3KS延时4小时为例我们来计算下::(注:山特C3KS的启动直流为:96V)
3000伏安×4小时÷96V=125AH
结果是需要125AH的电池才能满足4小时的供电,但是普通蓄电池一般没有容量为125AH的一组8只(因为C3KS的启动直流是96V-(UPS在出厂时的标准直流电压),一般蓄电池大都为12V直流,96V(UPS启动直流电压)÷12V(蓄电池直流电压)=8。所以以8只电池为一组)蓄电池。
第3个回答  2012-05-23
P=UI*cos
最大电压*最大电流*功率因数
相似回答