混凝土特别干,怎么处理?求教大神解惑

混凝土干了,特别的干,加了50公斤外加剂,效果不明显看到罐车后面在冒热气,后来又加了差不多200公斤水,这个样子会对混凝土有怎么样的影响,对强度有什么样的影响比方说是C50的混凝土,强度会怎么样?高或者低?

混凝土内加水,影响强度是板上钉钉的事。越高强度等级的混凝土加水影响越大。加水会使混凝土强度降低,这是基本常识。
混凝土特别干,有这样几种情况:
1.出厂就干,生产的混凝土坍落度不符合要求;
2.还可能是等候时间过长引起的正常的坍落度经时损失比如混凝土到达现场后几个小时不浇筑,等候时间过长;
3.混凝土的配合比不合理、外加剂掺量不足、外加剂缓凝时间不足等原因造成混凝土经时损失不能满足要求,是通常情况下混凝土干的主要原因;
4.高强度混凝土水化热过大而配合比设计没有充分考虑,或者水泥是早强放热型水泥、水泥初凝时间过短等原因,在混凝土没有使用时候,水泥水化反应已经开始,会造成混凝土的严重经时损失。我猜测你的情况貌似这种原因。
5,水泥的温度过高,造成混凝土假凝,也是比较难于解决的坍落度损失问题。
处理这样的问题,需要专项工程师通过大量试验解决的。也不是一句两句话就能说清楚的。盲目的加水、加外加剂,都有可能造成不可逆转的质量事故。
建议你遇到上述情况,立即停止浇筑,混凝土退货处理,并与专业技术人员协商解决。追问

这个是现场等待时间太长导致的混凝土出现干的情况,而且水化热反应特别明显了,这样的情况会对混凝土造成多大的影响?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-01
让他们拉回去咯,现场加水不行吧,达不到强度混凝土公司不负责的……
第2个回答  2015-11-01
外加剂可加,水不能乱加,200公斤水,是不是加的太多了,
第3个回答  2015-11-03
可以加水泥浆吧
第4个回答  2015-11-01
拉回搅拌站,加点砂浆再搅拌下,要不就退货