人防防护密闭套管需要出墙多少?

如题所述

人防防护密闭套管电气上用的需要出墙5CM(加抗力片的);平时不穿线的配件内侧(管箍)到墙边也是5CM需要预留管箍的长度,大概整体10CM就可以。其余不需要出墙。

当迎水面为腐蚀性介质时,可采用封堵材料将缝隙封堵。02s404防水套管 穿墙处如遇非混凝土墙壁时,应局部改用混凝土墙壁,其浇注范围应比翼环直径(D5)大200,而且必须将套管一次浇固于墙内。

扩展资料:

穿管处混凝土墙厚应不小于300,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5+200。02s404防水套管 的重量以L=300计算,如墙厚大于300时,应另行计算。

外层防腐由设计决定。02s404防水套管穿墙之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,其浇注混凝土范围应比翼环直径( D6 )大 200mm ,而且必须将套管浇固与墙内。02s404防水套管穿管处之混凝土墙厚应不小于 300mm 否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。

刚性防水套管和柔性防水套管最直观的不同,外观上看就是不同的,柔性防水套管内部有橡胶止水环,如用在水池壁时防止漏水。它们安装长度是不一样的,柔性套管的标准长度是300mm而刚性套管的标准长度是200mm,但是它们有个共同点就是可以根据施工的需要任意加长或减短。

参考资料来源:百度百科--02s404防水套管

参考资料来源:百度百科--防水套管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-28
人防密闭套管电气上用的需要出墙5CM(加抗力片的);平时不穿线的配件内侧(管箍)到墙边也是5CM需要预留管箍的长度,大概整体10CM就可以。其余不需要出墙。
第2个回答  2012-05-18
人防密闭套管电气上用的需要出墙5CM(加抗力片的);平时不穿线的配件内侧(管箍)到墙边也是5CM需要预留管箍的长度,大概整体10CM就可以。其余不需要出墙。