安全出口指示灯与应急照明可以共用一路线吗

如题所述

可以,如果能分开设置是最好的。

各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。

二线制

该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用(CED标志灯就属于此种类),待断电后,应急灯自动点亮。

三线制

连接法为应急灯常用的接法,可对应急灯具平时照明状态的开或关进行控制,当电网断电时不论开关处于何种状态,应急灯立即点亮应急。K为平时照明开关。

国内使用的应急照明系统以自带电源独立控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中,平时对应急灯蓄电池充电,当正常电源切断时,备用电源(蓄电池)自动供电。

这种形式的应急灯每个灯具内部都有变压、稳压、充电、逆变、蓄电池等大量的电子元器件,应急灯在使用、检修、故障时电池均需充放电。

另一种是集中电源集中控制型,应急灯具内无独立电源,正常照明电源故障时,由集中供电系统供电。在这种形式的应急照明系统中,所有灯具内部复杂的电子电路被省掉了,应急照明灯具与普通的灯具无异,集中供电系统设置在专用的房间内。

扩展资料

安全出口指示灯和消防应急灯的安装和维护:

1、消防应急灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。

2、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。

3、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。

4、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。

5、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。

6、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。

7、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位。

参考资料来源:百度百科--消防应急灯

参考资料来源:百度百科--安全出口指示灯

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-17
  主要看用的是那种消防应急灯。一种就是用自带蓄电池的消防应急灯,用插头插到普通插座上,一旦插座断电,应急灯自动点亮。一旦通电,则应急灯自动关闭。另外一种是使用双路供电线路,一路是普通电源,另外一路使用应急电源。如果使用的是第一种应急照明灯,则不能和安全出口使用的线路混用。如果是第二种应急灯,则可以共用一个电源线路。
  消防应急灯: 消防应急灯,适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。
第2个回答  2020-06-02

安全出口的指示灯与应急照明灯都隶属于集中控制型应急疏散系统,他们的控制和供电都是由分配电装置输出的二根POWERBUS总线来控制的。所以它们共用一组线,隶属于消防弱电系统。

指示灯一般静态功耗在0.5W-1W左右,应急照明灯分大小有3-10W不等,需要较强的供电能力,国内只有PB331供电芯片能达到要求。

第3个回答  2014-12-19
不同路,看你应急照明用的是应急模块还是蓄电池双头灯的。具体回答后我再回答
第4个回答  2012-05-25
是的,这样做的目的就是应急照明与安全出口同时起作用