亲们!我开饭店!厨房里的电器大大小小总共加起来的功率有15千瓦、主线我用六平方的!空气开关C40'两

如题所述

  因设备不多,同时系数、需要系数均取1,负何按最大功率取。你的选择导线6mm²è‹¥æ˜¯é“œèŠ¯çº¿åœ¨ä¸‰ç›¸ä¾›ç”µçš„情况是没有问题的,否则要按我下面的选择,空气开关不管在哪个情况下均偏小了,应另选择。不清楚我们继续讨论。

一、根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》第5.0.15条中规定,220V负荷的线路电流大于60A时,宜采用220/380V三相四线制供电。这里15KW的电流大于60A了,宜采用三相四线制供电方式。

    计算电机的电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=15000/380/1.732/0.85≈26.8A

    考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:26.8×(1+20%)≈48.3A

    在不考虑供电距离的情况下,选择6mm²çš„聚氯乙烯绝缘铜芯电线或者10mm²çš„聚氯乙烯绝缘铝芯电线合适,即:BV-5×6或者BLV-5×10,它们的安全载流量分别是55A和59A。

    断路器选择:断路器的额定电流应大于线路计算电流的1.1~1.5倍,In=1.2Ijs=1.2×26.8≈48.3A

    通过上面的计算,选择50A带漏电保护功能的微型断路器,如:DZ47LE-63/4P    In=50A  30mA。

二、若无条件采用三相四线制供电,采用单相供电时,按以下选择:

    计算电机的电流:Ijs=P/U/cosφ=15000/220/0.85≈80.2A

    考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:80.2×(1+20%)≈96.3A

    在不考虑供电距离的情况下,选择16mm²çš„聚氯乙烯绝缘铜芯电线或者25mm²çš„聚氯乙烯绝缘铝芯电线合适,即:BV-3×16或者BLV-4×25+1×16,它们的安全载流量分别是105A和105A。

    断路器选择:断路器的额定电流应大于线路计算电流的1.1~1.5倍,In=1.2Ijs=1.2×80.2≈96.3A

    通过上面的计算,选择100A带漏电保护功能的微型断路器,如:CDB9iLE-125/2P    In=100A  30mA。