求画一张电气原理接线图

液位控制:(PLC程序我已编好,只是强电外围电路图不会画)设备有三相泵、电动阀门(开、关行程开关)、浮球液位计(2个常开点)、旋钮切换开关、急停按钮、报警灯、按钮,空开若干。
要求:手动\自动控制切换
手动要求:转换开关在手动模式,按启动按钮,电动阀关到位后开泵,水位达到低液位时自动关阀门,阀门关到位后停泵。此时PLC开始计时如果停泵时间未满5分钟则第二次按启动按钮系统不动作,若此时误操作再按启动即第3次按启动则系统锁死并报警,等PLC计时达到15分钟后解锁,(报警灯需要报警复位键复位)。
按停止按钮,电动阀关到位后停泵。同理PLC计时未满5分钟不得再次启动。
自动要求:当切换开关在自动时,若浮球在低液位则不启动,达到高液位时启泵,PLC计时8秒后开阀门,阀门开到位停止开阀动作。当高液位启动后,达到低液位时关阀门,阀门关到位后停泵。
急停要求:按下急停按钮,阀门关,阀门关到位后停泵。
报警要求:泵的空开跳闸后,报警并关阀门。报警灯亮,且必须按报警复位才熄灭。
程序输入输出点:手动开 I0.0 手动关 I0.1 急停I0.2 低液位I0.3 高液位I0.4 阀门开到位I0.5 阀门关到位i0.6
自动\手动 I0.7 跳闸报警 I1.0 报警复位I1.1 泵Q0.0 开阀门Q0.1 关阀门Q0.2
求各位高手帮帮我,先悬赏100分吧,等实现了我再追加悬赏!谢谢
要像这种的

你好,首先程序你已经编好,你只需画一个PLC的I/O图就可以了,例如输入的有按钮触点、水位触点等输入到PLC的输入点,输出也是。如果我帮你弄好了,那会跟你的程序上编好的节点对不上。目前我电脑没有CAD,你可以把程序发给我,明天我做好与你程序对应的I/O图发给你。我QQ是2244568933。希望对你有帮助。

请问你是要这个图吗,这个图是围绕PLC的外接电路。还是把程序转成继电控制图(你上传那种),如果是这种的话也可以做出来,但是跟PLC没关系了。需要增加时间继电器和中间继电器等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-24

见附图:增加了报警灯和泵运行灯

第2个回答  2014-07-23
很专业的电气作图工具EPLAN,Electric.但是刚入门有点难。搞不好软件都装不上。