台达一台PLC和触摸屏主站控制一台PLC和五台变频器如何通迅,

如题所述

是否全部都是台达的产品:
一、台达的PLC通常至少有两天通讯口COM1 COM2,也有有三个通讯口的COM1 COM2 COM3,其中COM1是RS232通讯口,COM2 COM3是RS485通讯口
1、一台PLC做主站,设置站号,比如主站站号为1
2、触摸屏的站号为2,触摸屏一则可以使用RS232作为与PLC的COM1通讯,也可以与COM2或COM3作RS485通讯,不管使用哪个通讯口和那种通讯方式,站号都是唯一的。如果触摸屏使用RS232通讯,接入主站PLC的COM1,通讯设置可以使用默认的,无需设置即可,如需更改请参考说明书。如果接入主站PLC的COM2做RS485通讯,那么触摸屏的通讯需要重新设置与主站一致。
3、另一台PLC作为从站,站号设置为3,通讯使用RS485,与主站的COM2连接
4、五台变频器设置站号分别为:4、5、6、7、8,通讯使用RS485,与主站的COM2连接
5、把所有的通讯格式设置好。就可以通过MODBUS通讯了
二、如果,主从站PLC、变频器都是台达的,可以使用台达的PLC LINK通讯,可以无需使用指令即能进行通讯,并且通讯波特率最高到达921KB,比RS485的MODBUS通讯快多了,下面叙述一下PLC LINK的通讯
1、台达PLC LINK通讯只能使用COM2口,即PLC LINK 通讯是基于RS485的通讯。
2、触摸屏与主站的通讯:由于触摸屏没有PLC LINK的通讯方式,所以,可以直接使用RS232与主站的COM1做通讯即可,如果主站PLC有COM3,也可以利用COM3与触摸屏做RS485做通讯。
3、把所有PLC 、变频器作为从站,直接使用PLC LINK做通讯,对主从站做相应的设置就可以了。
4、台达的PLC LINK有固定的数据交换地址,直接就可以用了。
详细请参考台达手册。追问

有没有案例发一个看看,邮箱号[email protected]谢谢

追答

其实台达的手册和101例都有说明,认真看看说明书就行了。那就是案例。在台达手册或101例查找:PLC LINK

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-06
有两种方案,一种是触摸屏做主站,plc和五台变频器都做从站。另一种是触摸屏控制plc,再用plc控制五台变频器
第2个回答  2012-09-19
程序一发送到邮箱,一台台达PLC控制5台台达变频器,设置说明我有给你做文档,
第3个回答  2012-05-28
我倒是有案例程序,就是不知道你的变频器是什么品牌的,如果PLC和变频器都是台达的,那就太好弄了!本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-05-27
走MODBUS,很方便