建筑工程中,剪力墙的砼标号和梁板的砼标号不一致,相差两个等级,为确保工程质量应该怎么施工?

剪力墙砼标号为C45,梁板砼标号为C35

施工技巧分析:

1、当梁柱混凝土强度等级不同时,在不同等级混凝土接缝处宜先浇注高标号混凝土,然后再浇注低标号混凝土,如必须同时浇注,应特别注意不应使低标号混凝土扩散到高标号混凝土的结构部位中去,以确保高强度混凝土质量。

2、若不同等级混凝土浇筑,将筛网(孔径5x5mm)固定在梁柱混凝土强度等级变化的界面上(即隔网施工法),先浇高标号混凝土,再浇低标号混凝土。

3、梁柱节点处的混凝土强度与柱相同,并应由柱边向梁内延伸h/2(h为梁高),柱混凝土应与梁板墙混凝土很好的结合为整体。

4、不同等级混凝土浇筑时,可用提板法施工,将薄板(钢楔或木楔)放置在柱梁混凝土强度变化接缝处(或向梁内延伸h/2放置)。

5、两侧混凝土同时浇注,边浇边提板,并通过振捣形成整体;先浇筑高标号混凝土,使其自然流淌 初凝前浇筑低标号混凝土同时做好振捣。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
这个问题类似于框架梁与框架柱混凝土等级差别。设计必须遵照规范进行,所以等级差别是不可避免的。梁柱节点,在08G101-11第15页有4种情况的做法。在‘结构专业建筑设计技术细则’5.3.18节有偏前卫的论述,并介绍了美国及加拿大的节点砼强度核算公式,一般差两级不处理,是在讨论等级差两倍的。
对于板、墙的节点,设计单位有责任进行核算,总说明应有可操作性的措施明确。个人意见属一、二抗震等级的墙只需核算节点墙截面的轴压比就行了。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-05-10
一般可以不处理,但要分开时间间隔施工,墙施工完,过一段时间再施工梁板
第3个回答  2012-05-14
先浇剪力墙,再浇梁板,可以连续浇筑
第4个回答  2012-05-09
先浇竖向构件,在浇梁板,设计应该明确接点处理方法