剪力墙结构混凝土等级超过两级如何浇筑,有什么规范?

如题所述

  剪力墙结构混凝土等级超过两级,分开浇筑,在墙柱边设45度钢丝网,使节点范围内的砼强度同墙柱。先浇灌高标号混凝土,梁柱节点混凝土强度等级同柱。
  剪力墙(shear wall)又称抗风墙或抗震墙、结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切破坏。
  它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。
  墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。在抗震设防区,水平荷载主要由水平地震作用产生,因此剪力墙有时也称为抗震墙。
  剪力墙:按结构材料可以分为钢板剪力墙、钢筋混凝土剪力墙和配筋砌块剪力墙。其中以钢筋混凝土剪力墙最为常用。
  1、若工程是柱子与梁板分开浇筑,非一次成型,柱子先浇筑至平梁底,然后进入下一个工序梁板钢筋绑扎,在梁钢筋安装过程中,在与柱子相交的梁上将钢丝网片按上图中所示位置及角度安置在梁内,柱头及柱边到钢丝网片部分梁用高标号浇筑,浇筑完毕后再浇筑梁板
  2、若梁板柱一次浇筑成型,混凝土浇筑阶段仍然先采用高标号砼浇筑柱头及柱边到钢丝网片部分梁。
  3、梁板与柱若只相隔一个标号,柱头部分可以与梁板一起用梁板的低标号砼浇筑。
  应注意:
  1、钢丝网应选用双层钢丝网分隔,粗网做骨架受力、细网阻挡砼浆。
  2、不同标号的砼间隔时间,应注意不能超过砼初凝时间。(建议砼中加入缓凝剂)
  3、砼接茬时,振动棒一定要在钢丝网部位仔细震动,防止接口不密实。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-09

墙柱与梁板的砼强度等级相差大于一级(5MPa)时,墙柱与梁板的节点区应按高的砼强度等级施工,分界面距墙柱边不应小于500,分界面角度为45°,宜设置快易收口网(严禁用泡沫塑料),见下图

追问

有什么规范吗?

追答

规范上面没有这样的一条,这属于施工范围,我是做结构设计的,在图纸说明上面都会加上这样一条,方便施工人员理解,按照这样准没错。

追问

根据"北京市建筑设计技术细则结构专业",第69-70页,说明可以按照低标号浇筑,是如果按照高标号会形成“塑性铰”!!,还有先浇筑高标号,你觉得施工方会做到吗,特别是高层建筑,采用布料机浇筑(用布料机不好操作),施工人员可不管你是高标号,还是低标号,在楼板浇筑,!!

追答

高层建筑上面都是用商品混凝土,不同强度等级的混凝土的浇筑时间和运输间隔对混凝土的初凝有影响,确实施工不方便,这个高层普遍问题,至今还没有一个好的解决措施,塑性铰不会有大的影响,塑性铰一般发生在梁柱交接处200mm范围内,主要是结构在配筋方面考虑了弯矩调幅。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  推荐于2018-02-13
1、浇筑顺序为先浇柱,后浇梁、板。

2、柱基础浇筑时应先边角后中间,按台阶分层浇筑。
3、柱 宜在梁模板安装后钢筋未绑扎前浇筑。
4、在浇筑与柱连成整体的梁或板时,应在柱浇筑完毕后停歇1-1.5小时,使其获得初步沉实,排除泌水,而后再继续浇筑梁或板。当梁的高度大于1米时,可先单独浇梁,并在板底以下20-30mm处留设水平施工缝。
5、与墙体同时浇筑的柱子,两侧浇筑高差不能太大。
门窗洞口两侧同时下料,浇筑高差不能太大。同时应先浇柱窗台下部,后浇筑窗间墙。本回答被网友采纳