A级:不燃性建筑材料,不发生任何燃烧的材料。

A1级:单体无机不燃。不燃,不起明火。

A2级:复合有机不燃,即复合材料,不燃,烟量要合格。

B1级:难燃性建筑材料:难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火,不易很快发生蔓延,且当火源移开后燃烧立即停止。

B2级:可燃性建筑材料:可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧,易导致火灾的蔓延,如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。

B3级:易燃性建筑材料:无任何阻燃效果,极易燃烧,火灾危险性很大。

扩展资料:

防火保温板的性能特点:

1、高耐火性

防火保温板具有良好的耐火性,耐火度达到1000℃以上,完全满足了防火隔离带以及公安部、住建部的要求。

2、高保温性

大多数防火保温板保温板闭孔率>95%,高闭孔率减少对流传热,是高隔热的先决条件。防火保温板保温板导热系数与聚苯板的导热系数基本相当,可满足建筑保温隔热的需求。

3、强度相对好,不易碎裂

防火保温板抗压、抗折、强度指标均较高,达到了低密度较高强度的相对统一,使用与运输不易碎裂,并符合耐火完整性。

4、轻质

材料密度在100至300kg/m&sup3,完全满足防火隔离带的各项指标要求。

5、无毒无害

防火保温板在高温下不会燃烧且不释放有毒气体,属于安全、环保的建筑材料。

6、寿命长

防火保温板的使用寿命大于50年,与建筑的寿命能保持同步。

7、耐水性好

防火保温板属于硅酸盐类材料,耐水性非常优越。

8、界面好

由于防火保温板是多孔材料又与砂浆、墙面是同质,因此界面非常好,施工过程中不像有机或岩棉类那些保温材料一样需要锚固,直接粘贴即可。

9、节能环保

生产、施工及使用中无有害气体排放对环境造成的影响,避免重复保温拆除的废料给环境造成污染,不会造成传统保温材料燃烧给环境及人身安全带来的威胁,无矿物棉类材料飞尘对人体呼吸道及皮肤造成的伤害。

建筑物报废拆除后,该材料经过粉碎可再次填充利用,不会对环境造成污染,实现可持续生产。

参考资料来源:

百度百科-A级防火保温材料



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-28
1、阻燃比不燃的防火级别低。
防火性能检测分等级,防火A级一般称不燃,防火B级一般称阻燃。
2、指的是保温板的燃烧等级,A极板比B极板燃烧等级高,阻燃性能好。

关于印发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的通知
公通字(2009)46号
  各省、自治区、直辖市公安厅、局,住房和城乡建设厅、建委,江苏、山东省建管局,新疆生产建设兵团公安局、建设局:
  为有效防止建筑外保温系统火灾事故,公安部、住房和城乡建设部联合制定了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,现印发你们。请结合工作实际,认真贯彻执行。相关标准规范制修订后,按发布的标准规范的有关规定执行。
公安部
住房和城乡建设部
二〇〇九年九月二十五日
民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定
第一章 一般规定
  第一条 本暂行规定适用于民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计、施工及使用。
  第二条 民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级。
  第三条 民用建筑外保温系统及外墙装饰防火设计、施工及使用,除执行本暂行规定外,还应符合国家现行标准规范的有关规定。
第二章 墙体
  第四条 非幕墙式建筑应符合下列规定:
  (一)住宅建筑应符合下列规定:
  1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
  2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
  3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
  4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
  (二)其他民用建筑应符合下列规定:
  1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
  2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
  3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
  (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。
  (四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。
  第五条 幕墙式建筑应符合下列规定:
  (一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。
  (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
  (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。
  (四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。
  (五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
  第六条 按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。
  第七条 建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。
第三章 屋顶
  第八条 对于屋顶基层采用耐火极限不小于1.00h的不燃烧体的建筑,其屋顶的保温材料不应低于B2级;其他情况,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
  第九条 屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带。
  第十条 屋顶防水层或可燃保温层应采用不燃材料进行覆盖。
第四章 金属夹芯复合板材
  第十一条 用于临时性居住建筑的金属夹芯复合板材,其芯材应采用不燃或难燃保温材料。
第五章 施工及使用的防火规定
  第十二条 建筑外保温系统的施工应符合下列规定:
  (一) 保温材料进场后,应远离火源。露天存放时,应采用不燃材料完全覆盖。
  (二)需要采取防火构造措施的外保温材料,其防火隔离带的施工应与保温材料的施工同步进行。
  (三)可燃、难燃保温材料的施工应分区段进行,各区段应保持足够的防火间距,并宜做到边固定保温材料边涂抹防护层。未涂抹防护层的外保温材料高度不应超过3层。
  (四)幕墙的支撑构件和空调机等设施的支撑构件,其电焊等工序应在保温材料铺设前进行。确需在保温材料铺设后进行的,应在电焊部位的周围及底部铺设防火毯等防火保护措施。
  (五)不得直接在可燃保温材料上进行防水材料的热熔、热粘结法施工。
  (六)施工用照明等高温设备靠近可燃保温材料时,应采取可靠的防火保护措施。
  (七)聚氨酯等保温材料进行现场发泡作业时,应避开高温环境。施工工艺、工具及服装等应采取防静电措施。
  (八)施工现场应设置室内外临时消火栓系统,并满足施工现场火灾扑救的消防供水要求。
  (九)外保温工程施工作业工位应配备足够的消防灭火器材。
  第十三条 建筑外保温系统的日常使用应符合下列规定:
  (一)与外墙和屋顶相贴邻的竖井、凹槽、平台等,不应堆放可燃物。
  (二)火源、热源等火灾危险源与外墙、屋顶应保持一定的安全距离,并应加强对火源、热源的管理。
  (三)不宜在采用外保温材料的墙面和屋顶上进行焊接、钻孔等施工作业。确需施工作业的,应采取可靠的防火保护措施,并应在施工完成后,及时将裸露的外保温材料进行防护处理。
  (四)电气线路不应穿过可燃外保温材料。确需穿过时,应采取穿管等防火保护措施。本回答被提问者采纳