DCS控制系统中,热电阻跟热电偶信号最长长度距离是多少米?

如题所述

 
    热电阻单根导线阻值不大于2.5Ω,热电偶测量回路总阻值不大于15Ω,都可以传输(加粗导线截面就行)。

 
    现行的安装规范是按照传输距离 2km 内受到的累计干扰不至于影响测量制定的。所以除非专门考虑抗干扰问题,否则不宜超过 2km 。
 
    热电偶比一般仪表更容易受到干扰,传输敷设要求较高,同时由于补偿导线的价格问题,所以在超过 300~500m 时,就应考虑在现场进行冷端补偿,如温变前移、使用补偿器等。追问

您好,那请问你那边有关于这方面的资料或者图文文件之类的吗?

追答

不清楚具体对应哪个规范。
这些东西应该是多个规范交叉形成的。
例如:热电阻用自动平衡电桥的配线电阻都是2.5Ω,热电偶用动圈毫伏温度计要求输入回路电阻15Ω,仪表厂应该有依据;
EJA智能变送器的出厂通讯距离不小于1.5KM……。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-12
原则上与距离均无关,但是越远精度会受导线影响。
另外,距离与使用导线线径有直接关系。
第2个回答  2012-10-10
选择带有冷端补偿的DCS模块即可,三线制或者四线制的采集模块即使有线阻也能准确测量。