35KV/10KV电力变压器用2500V的摇表测绝缘能保证送电没问题吗?

如题所述

  35KV/10KV电力变压器用2500V的摇表测绝缘能保证送电没问题。
  用摇表是测量变压器的绝缘电阻值和吸收比。这么低的电压当然不会使变压器击穿,变压器还要做交流耐压试验,耐压标准是35KV绕组耐压85KV, 10KV绕组耐压35KV,要求耐压过程中无异常,当然要是击穿了就不合格了。
  绝缘摇表是用来测量变压器绕组的绝缘电阻值和吸收比的仪器,不是用它来做耐压试验的。

电力变压器:
  电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。
  变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器:电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要设备;试验变压器对电器设备进行耐压(升压)试验的设备;仪用变压器作为配电系统的电气测量、继电保护之用(PT、CT);特殊用途的变压器有冶炼用电炉变压器、电焊变压器、电解用整流变压器、小型调压变压器等。
  电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08
只有在出厂试验合格,运输安装过程中没有任何问题,厂家保证的情况下可以只测绝缘电阻试验投入运行(国外产品有些是这样)。一般情况下都要按照预防性试验标准进行(比如泄漏电流、介质损失角、耐压试验等)合格后方可投入运行。当然没有到预试周期,只是停电后重新投入运行可只测绝缘电阻。
要说保证没问题,谁都不能说。全部试验合格的也有投运出问题的,就像有的人体检时病不少有的人什么问题没有,第二年没问题的倒先走了,不能因为这个就说体检没用是吧。本回答被提问者采纳