L1(1)这个看不懂,上面是二根钢筋下面四根钢筋,钢筋怎么这么少?

梁编号L1。括弧中的1是表示1跨

受荷载小当然配筋就少

你说的这个并不是最少的 

    看你新贴的图纸,L1是7500跨度的次梁

    配筋4个25并不少,上部是架立构造钢筋2个16也满足要求

    但是根据规范如果板厚<150mm的话应该加设2根12的构造筋,PKPM形成时候软件有个缺陷,600的梁成图时候没有构造筋,需要设计自己加进去

 

    另外,新的抗震规范规定:新建的框架结构梁柱主筋不再使用二级钢

     

如果你是施工方,可以像设计提出质疑

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-24
梁编号L1。括弧中的1是表示1跨
受荷载小当然配筋就少
这个并不是最少的
新贴的图纸,L1是7500跨度的次梁
配筋4个25并不少,上部是架立构造钢筋2个16也满足要求
但是根据规范如果板厚<150mm的话应该加设2根12的构造筋,PKPM形成时候软件有个缺陷,600的梁成图时候没有构造筋,需要设计自己加进去。
另外,新的抗震规范规定:新建的框架结构梁柱主筋不再使用二级钢
第2个回答  2012-10-04
L1是梁的编号,L表示这是小梁或者次梁,(1)表示1跨,配筋都是经过设计计算的,一般问题不大,按图施工吧,如果认为有疑问的可以去和设计协商。
第3个回答  2012-10-04
简支梁,配筋构造没问题。 配筋也没有问题
第4个回答  2012-10-04
次梁没问题,你看旁边那根框梁底部钢筋也才3根20,个人认为哈-照图施工就没错。你觉得有问题的话可以问下你们那里搞技术的人