江南嘉捷S820无机房电梯问题

电梯UPS故障,UPS启动后过一段时间会没有输出,导致电梯报错不能使用,直接跳过UPS就好了,但会失去自动平层功能。
这个是否应该就是UPS本身的原因?大概是哪里坏了呢?
之前曾经撕下了UPS的标签想查查具体型号,如果是UPS坏了考虑再买一个,但标签丢失了。
请教有谁手上维护这个型号电梯的,或是知道的告诉我一下。
我只知道是科华UPS。

电梯总电源断电,kup接触器吸合,主板得电,安全门锁回路接通的情况下,主板会发出指令,使抱闸接触器吸合,然后电梯会自动溜车,平层之后释放抱闸接触器,开门,开门到位之后,kup断开。整个过程结束。

刚看明白了,你反应的问题是,kxw接触器经常断开,这个问题原因是:1、线路问题2、kxw接触器问题3、ups问题

老电梯建议查ups是否有问题(ups应该每3个月放电一次,否则会一直处于充电状态,很容易坏,放电是:按住test键5秒)追问

感谢回答!
应该是UPS问题,因为平时也没去放电。
现在是重启一下UPS电梯是正常的,但用不了多久就不行了,只有在此重启UPS。
但电梯不能动时UPS输出无220,重启后就有了。
想买个新的UPS但不知道型号了,之前撕下的标签搞丢了,想麻烦手上有这样梯子的朋友有空帮我看看是什么型号的。

追答

有空帮你看看!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-14
可能是UPS的故障输出坏了。